6L2-W功率表,应该如何选型啊?
zhuangshun1
2011年08月11日 20:31:04
只看楼主

6L2-W功率表,如何选型啊?就是说完整的型号该怎么写? 是不是只要写额定电压和电流互感器的变比就行了? 功率标的量程要不要写?知道的还望赐教。

6L2-W功率表,如何选型啊?就是说完整的型号该怎么写? 是不是只要写额定电压和电流互感器的变比就行了? 功率标的量程要不要写?知道的还望赐教。
免费打赏
zhuangshun1
2011年08月11日 20:58:38
2楼
这么大的网易就没有知道的吗?
回复
cxb19840623
2011年08月12日 09:50:01
3楼
6L2-W AC380V 电流是多少/5 就行了,输入电压和输入电流信号写上就行了,
回复
g000x000
2011年08月12日 11:33:17
4楼
1.写上型号---6L2-W
2.写上电流变比:比如100/5A
3.写上电压变比:比如10/0.1KV,如果是低压系统,就直接写电压值,比如380/220V或380V
4.写上最大的有功功率值,是表在出厂前印刷在表盘上的一次有功功率值。你自己算一下就行。
5.别忘了注明系统类型。
回复
zhuangshun1
2011年08月12日 12:02:01
5楼
谢谢了 明白了
回复
hwz0617
2011年08月12日 16:25:48
6楼
1.写上型号---6L2-W
2.写上电流变比:比如100/5A
3.写上电压变比:比如10/0.1KV,如果是低压系统,就直接写电压值,比如380/220V或380V
4.写上最大的有功功率值,是表在出厂前印刷在表盘上的一次有功功率值。你自己算一下就行。
5.别忘了注明系统类型。
回复
szl2007007
2011年08月13日 11:14:59
7楼
回复
cxr1999
2011年08月13日 14:06:38
8楼
举例说明: 6L2-W 380V 3000/5A 2000KW
回复
nyytjo
2011年08月14日 10:31:48
9楼
回复
sun_xb
2011年08月14日 17:13:39
10楼

这个网友解释的很全面了
回复
wxfx
2011年08月14日 19:41:47
11楼
第4条可以不要
回复