【请问】打雷后B相压降为150V,是线路问题吗?
mingkun128
mingkun128 Lv.5
2011年08月11日 18:06:42
只看楼主

前几天一个响雷,把客户的一个箱变外线的终端杆高压熔丝烧毁,更换后B相电压不够,更换杆上瓷瓶,熔丝,还有箱变内的负荷开关柜内瓷瓶,还是不够。为什么呢?

前几天一个响雷,把客户的一个箱变外线的终端杆高压熔丝烧毁,更换后B相电压不够,更换杆上瓷瓶,熔丝,还有箱变内的负荷开关柜内瓷瓶,还是不够。为什么呢?
mb721772510
2011年08月12日 17:48:22
12楼
低压的什么可能A-C只有240V呢?正常的就是380V 。你所说的B相只有150V?是B对地呢?还是???
回复
shierage
2011年08月12日 20:31:20
13楼
应该是B相轻微匝间短路
回复
pdh20050818
2011年08月12日 20:52:13
14楼
可能是总零线接触不好吧,由于三相负载不平衡,B相的负载相对较大,所以,B相的电压最低了。
回复
binggossss
2011年08月12日 21:53:00
15楼
感觉是低压侧有短路现象,不妨用电阻桥量量直流电阻,三项是否平衡,再摇表摇摇b对地!

[ 本帖最后由 binggossss 于 2011-8-12 21:54 编辑 ]
回复
wuchiqun
2011年08月12日 23:05:54
16楼

赞同!这种测量结果可以进一步分析原因。
回复
wxhhjh
2011年08月13日 11:10:57
17楼
既然A C正常,肯定不是零排有问题,变压器本身不会有问题不用怀疑,若有问题变压器保护装置早就动作了。是遭遇打雷造成的,应该首先检查一次侧避雷装置
回复
srj8020
2011年08月13日 17:08:37
18楼
变压器B相有问题,应检测变压器后再使用。
回复
xrg885
2011年08月14日 00:45:45
19楼
扫堂原因多,1,同心度不好。2,所带的负荷不平稳。3,前后驻承套磨损。4,风扇引起。
回复
diansiwei
2011年08月14日 08:52:49
20楼
应该是避雷器击穿
回复
scllyh
2011年08月14日 09:30:27
21楼
我们有一次也是雷后只有C相低,结果发现C相有个地方虚接地了,你得先找到什么地方开台电压不对的,一级一级往上测吧,你能找到什么范围之内有问题的
回复

相关推荐

APP内打开