只看楼主

前几天一个响雷,把客户的一个箱变外线的终端杆高压熔丝烧毁,更换后B相电压不够,更换杆上瓷瓶,熔丝,还有箱变内的负荷开关柜内瓷瓶,还是不够。为什么呢?

前几天一个响雷,把客户的一个箱变外线的终端杆高压熔丝烧毁,更换后B相电压不够,更换杆上瓷瓶,熔丝,还有箱变内的负荷开关柜内瓷瓶,还是不够。为什么呢?
免费打赏
xdetect
2011年08月11日 21:46:17
2楼
B相电压不够?
是高压侧还是低压侧?
回复
mingkun128
2011年08月12日 08:19:52
3楼
低压,当时AC相是240V,B相150V,更换终端杆令可,和瓷瓶后无改善,不过现在问题解决了,但是问题原因还没有查到。。
回复
ajia0527
2011年08月12日 08:55:10
4楼
感觉是A、C相电压升高了,B相降低了,是不是B相有虚接地情况。
回复
sbvjudng
2011年08月12日 10:58:36
5楼
感觉B相有接地情况,是否测量了AB、BC啊
回复
jiangbo88
2011年08月12日 11:31:38
6楼
是不是有接地情况,认真检查线路,包括瓷瓶。
回复
afeihu
2011年08月12日 14:02:24
7楼
变压器B相二次侧有匝间短路故障。
回复
asmdl
2011年08月12日 15:42:48
8楼
有避雷器吗?会不会是避雷器出问题了?
回复
mingkun128
2011年08月12日 17:11:31
9楼
目前判定是避雷器的问题,避雷器我们也更换了。可能是打雷造成避雷器击穿,产生虚接地现象。捣鼓了四天,进线电缆都换过了,老板骂死了。
回复
mingkun128
2011年08月12日 17:21:54
10楼
匝间短路主要反应在电流上吧,我们箱变内采用油变,应该有瓦斯保护吧(630kVA以上)。
回复
mb721772510
2011年08月12日 17:44:09
11楼
我是搞电气这一块的,这种情况不光看线路,在我认为线路问题的可能性不大。你这个电压等级是220V的对吧,现在B相变成150V了的话很有可能就是你的变压器有问题了。B相可能被打雷损坏了。不过我还不太明白你所说的是低压线路挨劈了还是高压线路挨劈了???下次说清楚点就对了。
回复