ZN28断路器可以用在KYN28柜中吗?
lyz_0512
lyz_0512 Lv.2
2006年06月13日 23:07:31
来自于断路器
只看楼主

如题,赐教!

如题,赐教!
免费打赏
hkshaochanggen
2006年06月14日 08:19:04
2楼
没见过,也没有听过,更没有做过。
回复
jk_00
2006年06月14日 10:46:48
3楼


KYN28-12可以配置VD4,VS1,VD4P,VS+,ZN63A,ZN65A,ZN12,3AH3,3AH5,ZN28,VEP等.
回复
汤逊
2006年06月14日 12:44:52
4楼

EV12,eVB,VSm,VEC,CV1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,hehe
回复
borozj
2006年06月14日 17:00:44
5楼


有图图更好呢
可以瞄一瞄。。。
回复
lyz_0512
2006年06月15日 19:37:10
6楼
这么多啊,那就是可以了?不过我见过一次用在GG1A中的ZN28断路器,好大呢,而且还是固定式的,怎么能放进KYN28柜中呢?
回复
lyq13703983100
2006年06月21日 21:30:09
7楼
GG1A中的ZN28断路器ZN28A,是分体式的,就是说断路器和操作机构是分开的,适用于固定柜。

中置式开关柜用的是ZN28,(注意不带A),是和操作机构一体的!


申请加分哦!
回复
lyq13703983100
2006年06月21日 21:31:25
8楼
以后大家在采用固定柜时不要再写ZN28了,应该写ZN28A.
回复
heagct
2006年06月22日 11:50:57
9楼


固定柜中使用ZN28整体式断路器的并不少啊
回复
zbl_jk
2006年06月27日 17:12:18
10楼
相当可以,断路器室相应增大
回复
mmmzb143
2006年11月06日 17:28:29
11楼
可以放进去,找个作柜厂家讲清要求,即可外协。