地下室内走道的问题!
baichi230
baichi230 Lv.2
2011年08月11日 15:25:08
来自于通风排烟
只看楼主

如下图六层住宅地下室,这个内走道是指的A或者B或者D。还是指的是A+C,(长度:A 4.6m,B 14.1m,C 27.2m,D 7.9m)规范上说的大于20m的内走道考虑排烟,这个内走道指的什么,上图中那个楼梯一、楼梯二在那里对这个内走道的说法有影响么。

如下图六层住宅地下室,这个内走道是指的A或者B或者D。还是指的是A+C,(长度:A 4.6m,B 14.1m,C 27.2m,D 7.9m)
规范上说的大于20m的内走道考虑排烟,这个内走道指的什么,上图中那个楼梯一、楼梯二在那里对这个内走道的说法有影响么。

QQ截图20080811152339.png

免费打赏
gtbilly
2011年08月11日 16:10:25
2楼
关于本图的内走道很难用文字表达,不止楼主说得A\B\C\D点
这两部楼梯有点怪,作为疏散楼梯为什么没防火门?地下部门也能开窗?是否为吊层?图画得不怎么样

[ 本帖最后由 gtbilly 于 2011-8-11 16:14 编辑 ]
回复
snail_yin
2011年08月11日 23:03:16
3楼
如果是我,我认为是A+C的长度
回复
lingxing1
2011年08月12日 11:16:52
4楼
建筑图纸有问题吧,楼梯间是有门的。
回复
baichi230
2011年08月12日 11:44:58
5楼
楼梯间门 指的是那个地上 地下共用一步楼梯时,地上 地下必须用防火门分开那个门吧。。那哥们在地下室楼梯跟一层交接处。。不在地下室。
回复
baichi230
2011年08月12日 11:46:41
6楼
完事就是像这种 地下室走廊大于20m.考虑自然排烟的话。。推拉窗面积又只能算一半。。一半开不够窗户啊。咋办。。这多层砖混的楼窗户只能开900X400,在开 结构不搭理了。。
回复
chenjue1986
2011年08月12日 13:34:35
7楼
开不够就不能自然排了,设机械排烟好了。
回复
qidaodongnanfang
2011年08月12日 14:36:58
8楼
强条 总建筑面积大于200㎡的 地下室 需要排烟设施。
回复
xiaotao02349
2011年08月12日 15:12:14
9楼
是实话我也不清楚 学习了
回复
baichi230
2011年08月12日 15:40:59
10楼
机械排烟不可能,,砖混的破楼。。。
面积大于200的 还有人多 可燃物多 才必须排烟。。
回复
w562696083
2011年08月12日 15:53:31
11楼
楼梯一和楼梯二的右边的空间有开外窗,考虑内走道的时候应该加上这个因素考虑。说真的这个建筑图不咋的。
回复