大型厂区供水问题(有奖)
fsx91
fsx91 Lv.2
2006年06月13日 19:40:28
只看楼主

设计秒流量200L/s,最不利点所需扬程45m。室外消火栓用水量40L/S市政给水管网提供压力0.15MPa,经计算,不能满足最不利点室外消火栓的压力要求。原设计方案采用调节水池及变频加压设置供水现业组主为了节约成本,提出采用变频管道泵,取消调节水池,直接从市政管道上抽水。目前市自来水公司没有下确认函,业主明天召开方案论证会。各位大虾,这样使用的话会影响周边地区用水水量,市政管网水量不明,明天论证会该如何应付?本人认为原设计方案比较稳妥,各位支招。多谢~送币哦

设计秒流量200L/s,最不利点所需扬程45m。室外消火栓用水量40L/S
市政给水管网提供压力0.15MPa,经计算,不能满足最不利点室外消火栓的压力要求。
原设计方案采用调节水池及变频加压设置供水
现业组主为了节约成本,提出采用变频管道泵,取消调节水池,直接从市政管道上抽水。目前市自来水公司没有
下确认函,业主明天召开方案论证会。各位大虾,这样使用的话会影响周边地区用水水量,市政管网水量不明,明天论证会该如何应付?本人认为原设计方案比较稳妥,各位支招。多谢~送币哦
免费打赏
wsdjl
2006年06月13日 22:43:26
2楼
从方案上看,原设计方案为常规设计,比较稳妥。
从厂区用水量上看,用水量并不大,采用变频机组和稳压罐的供水方式可满足使用要求,直接从市政管道上抽水,但需与市自来水公司协商,由市自来水公司确认取水口,取水口应为环路供水。
回复
applan
2006年06月14日 10:51:04
3楼

论证会不请自来水公司的人??
回复
fsx91
2006年06月14日 15:23:56
4楼
论证结束~最终解决方法是近远期结合~自来水公司的不同意采用管道泵直抽。但是为了赶进度~~近期考虑用管道泵,远期用原先方案~~TMD。谢谢二楼三楼支持
回复
pzhwutom
2006年06月14日 16:51:58
5楼
即使论证会通过,到实施时,自来水公司也不同意.即使同意,以后出现管网压力问题,也得整改.
回复
pengjianliang@co163
2006年06月14日 21:25:30
6楼
这么大的水量用水泵直接到市政管网抽,不行吧
回复