【求解】(分析)变频器及互感器烧坏原因
jianming618
2011年08月11日 12:31:09
来自于变压器
只看楼主

看下图:一台动力控制柜内,有2台水泵,一台为90KW软启动器启动,另外一台30KW为变频器控制运行,发生了如下现象:两台水泵断路器下面的电流互感器同时烧坏,且那台变频器也烧坏了,断路器跳闸了,大家说说原因可能是什么?

看下图:

一台动力控制柜内,有2台水泵,一台为90KW软启动器启动,另外一台30KW为变频器控制运行,
发生了如下现象:两台水泵断路器下面的电流互感器同时烧坏,且那台变频器也烧坏了,断路器跳闸了,
大家说说原因可能是什么?
CIMG6175.JPG

CIMG6175.JPG

免费打赏
hushiming0402zdh
2011年08月11日 13:06:48
2楼
估计是短路引起的,变频器需要用快速熔断器保护,断路器反应太慢
回复
anhuidiangong
2011年08月11日 15:25:08
3楼
变频器有没有加出线电抗呀,电流互感器装在变频器的出线本来就是错误的设计,根本不可能准的。电流大了
回复
wxdchgs
2011年08月11日 15:59:12
4楼
“电流互感器装在变频器的出线本来就是错误的设计”
支持!
回复
jianming618
2011年08月11日 18:15:56
5楼
没有加在变频器的后面,是在断路器的后面
回复
jianming618
2011年08月11日 18:18:17
6楼
短路?检查电机及电缆绝缘都正常,哪里会短路呢?变频器本身短路?
回复
zhweiping-28
2011年08月12日 12:00:36
7楼
检查90KW水泵控制系统是否有问题,若没可能就是变频器本身问题!!
回复
xrg885
2011年08月13日 00:35:16
8楼
可能是电流互感开路造成的,远端控制室的端子是否松动。电流互感严禁开路。还有一种是变频器内的电容爆砸。造成电流过大烧坏互感器。
回复
wxhhjh
2011年08月13日 11:23:22
9楼
首先,保护装置断路器 互感器都应施加于变频器之前,变频器烧还是很少见的。应该仔细排查主电路和控制电路,然后在排查涉及到的设备 电机 断路器 等
回复
蝈蝈
2011年08月13日 18:16:13
10楼
只有两种可能:
1、电流互感器二次开路
2、电流互感器二次碰到一次回路了
回复
spixel
2011年08月14日 09:44:07
11楼
回复,前来学习。
回复