【求解】(分析)变频器及互感器烧坏原因
jianming618
2011年08月11日 12:31:09
来自于变压器
只看楼主

看下图:一台动力控制柜内,有2台水泵,一台为90KW软启动器启动,另外一台30KW为变频器控制运行,发生了如下现象:两台水泵断路器下面的电流互感器同时烧坏,且那台变频器也烧坏了,断路器跳闸了,大家说说原因可能是什么?

看下图:

一台动力控制柜内,有2台水泵,一台为90KW软启动器启动,另外一台30KW为变频器控制运行,
发生了如下现象:两台水泵断路器下面的电流互感器同时烧坏,且那台变频器也烧坏了,断路器跳闸了,
大家说说原因可能是什么?
CIMG6175.JPG

CIMG6175.JPG

免费打赏
longfei_0302
2011年08月14日 12:16:44
12楼
学习中、、还没遇见过
回复
sun_xb
2011年08月14日 17:03:11
13楼

支持这个网友说的
回复
yikedaocao
2011年08月14日 17:10:03
14楼
学习
回复
sanshitalang
2011年08月14日 20:18:09
15楼
学习了
回复
com0879
2011年08月14日 23:39:16
16楼
我是来学习的~~~
回复
helinhuzh1
2011年08月15日 11:42:07
17楼
1.电流互感开路
2.变频器故障
回复
fanhaixiang
2011年08月15日 22:33:30
18楼
没见过,
回复
tangwen666
2011年08月16日 10:07:19
19楼
应该是电流互感器开路引起烧坏,小于100KW无补偿电容
回复
lidedi2002
2011年08月16日 14:36:35
20楼
ABB的变频器 还是很可靠的 先查外围吧
回复
weijianluxu
2011年08月16日 15:04:25
21楼

同意!
回复

相关推荐