各位高人前辈,这里有一台美的MDV内机不冷外机正常,其他的都好,内机主板换过,电磁阀线圈换过,还是不行,会不会是电磁阀卡死了呢?电磁阀线圈如何判断好坏?求解释,小弟感激不尽.....
各位高人前辈,这里有一台美的MDV内机不冷外机正常,其他的都好,内机主板换过,电磁阀线圈换过,还是不行,会不会是电磁阀卡死了呢?电磁阀线圈如何判断好坏?求解释,小弟感激不尽.....
12楼
如果其他内机一切正常,单只有这一台内机不制冷,那么一般来说外机和制冷剂问题不大
关键是要确认这台内机的供液电磁阀(或电子膨胀阀)是否正常,是否执行控制命令
我觉得一种可能性是阀坏(包括阀体和线圈),另一种可能形式内机控制问题(根本没有发出控制信号给阀)
当然,安装配管问题也会,导致末端某一台机组得不到足够制冷剂(但是这种问题是系统一开始就存在的,如果原先正常运行过,那么可以基本排除配管问题)
回复
13楼
学习学习学习
回复
14楼
根据楼主的说法,如果有信号给电磁阀,电磁阀线圈得电产生吸力,那么基本上就是阀体卡死了。
回复
15楼
用螺丝刀试过没吸力,但是第二天又好了
回复
16楼
多谢各位,不吝赐教,问题解决了。。。
回复
17楼
数码的,用扳手敲,容易把阀体敲坏
回复
18楼
确切的说是电磁膨胀阀
回复
19楼
多联机,一台内机打不开不会报警
回复
20楼
MDV多联机使用的都是电子膨胀阀,工作方式是脉冲驱动。判断膨胀阀故障有两种,一是电路故障。第二就是机械故障。电路分为驱动电脑板有没有驱动输出,驱动线圈有没有损坏。机械部分有没有卡滞,一般系统洁净度不好容易造成阀针卡死。排除方法是开启外机后用木质物体敲击阀体一般多数都能将卡滞物震动松脱。判断电路故障是室内机初次上电膨胀阀有开启声,线圈阻值为50欧姆左右。
回复
21楼
能否透露下最终查明的故障原因呢?
也便于大家一起学习
回复