请大家讨论双母线和旁路母线的问题
jk_00
jk_00 Lv.12
2006年06月13日 14:05:57
只看楼主

最近一段时间,新的话题较少。希望大家踊跃提出新话题并积极参与讨论,尤其是来论坛不久的有理论和实际经验的朋友。对于参与讨论观点正确的视情给予加大奖励!本话题可以由各位自由提出问题,也可以根据以下内容参与讨论。1。双母线柜和旁路母线柜的特征和用途。2。双母线柜和旁路母线柜的主要针对的检修对象。3。双母线柜和旁路母线柜的主母线包括旁路母线的选取。4。主要一次元件的选取。5。连锁程序和实现方法。

最近一段时间,新的话题较少。希望大家踊跃提出新话题并积极参与讨论,尤其是来论坛不久的有理论和实际经验的朋友。对于参与讨论观点正确的视情给予加大奖励!
本话题可以由各位自由提出问题,也可以根据以下内容参与讨论。
1。双母线柜和旁路母线柜的特征和用途。
2。双母线柜和旁路母线柜的主要针对的检修对象。
3。双母线柜和旁路母线柜的主母线包括旁路母线的选取。
4。主要一次元件的选取。
5。连锁程序和实现方法。
6。手车式和固定式馈线方案的外型尺寸。
7。针对专用转换柜的问题。
8。其他。。。
下面是手车柜的原理图:

1150178958922.jpg

免费打赏
tcchezhong
2006年06月13日 15:54:16
2楼
我选择图2。
图1,拉出手车,可能出现上下触头全带电。
回复
jk_00
2006年06月14日 10:54:32
3楼
提一下!
回复
jk_00
2006年06月16日 20:00:47
4楼
我再提!
回复
hkshaochanggen
2006年06月16日 23:53:45
5楼
图一是单母线带旁路的出线方案,图2是双母线的出线方案
回复
gamelife6
2006年06月17日 09:06:42
6楼
图1是旁路母线。图2的方案是双母线吧
我公司在做吉利化纤项目时遇到过,图纸就是图2的双母线,所以比较熟悉,吉林永大可以做。
回复
jk_00
2006年06月17日 09:25:24
7楼
那么什么时候考虑用双母线形式什么时候考虑用旁路母线形式呢?
回复
peter00007
2006年06月17日 09:41:51
8楼
个人看法:旁路母线双电源进线一般每路电源只带半幅负荷,当一路电源停电时,可以通过旁路母线临时供给另半幅的负荷。两路电源间有母联柜。而双母线的每路电源需带全部的负荷,两路电源间可不设母联柜。不知我的理解正确与否,请大家指点!
回复
hkshaochanggen
2006年06月17日 19:19:04
9楼
其实,选用系统结线方式采用何种形式,这主要和供电的连续性及可靠性相关。系统结线越复杂,设备成本越高,调度越方便,供电的连续性及可靠性将得以提高。现在,对于10kv这一电压等级来说,已经很少采用单母线带旁路或者双母线结线。
在过去,由于设备的可靠性低,发生故障的机会大,维修时间长,为提高供电的连续性及可靠性,通过改变接线方式,可以获得较高的供电可靠性。现在,设备的可靠性大大增加,维修时间也可以大大缩短。在以后,单母线带旁路或者双母线结线将采用越来越少,主要以单母线接线和单母线分断接线方式为主。
回复
hkshaochanggen
2006年06月17日 19:34:55
10楼
GB 50049-94小型火力发电厂设计规范规定:
12.1.2.2 每段上的发电机容量为12MW及以上时,可采用双母线或双母线分段接线。
回复
hkshaochanggen
2006年06月17日 19:42:34
11楼
DL/T 5000-2000
火力发电厂设计技术规程

3.2.11 35kV~220kV配电装置的接线方式应按发电厂在电力系统中的地位、负荷的重要性、出线回路数、设备特点、配电装置型式以及发电厂的单机和规划容量等条件确定。

当配电装置在电力系统中居重要地位、负荷大、潮流变化大且出线回路数较多时,宜采用双母线或双母线分段的接线。

采用单母线或双母线的110kV~220kV配电装置,当配电装置采用六氟化硫全封闭组合电器时,不应设置旁路设施;当断路器为六氟化硫型时,不宜设旁路设施;当断路器为少油型时,除断路器有条件停电检修外,宜设置旁路设施,当220kV出线在四回及以上和110kV出线在六回及以上时,可采用带专用旁路断路器的旁路母线。

若采用双母线分段接线不能满足电力系统稳定和地区供电可靠性的要求,且技术经济合理时,容量为300MW及以上机组发电厂的220kV配电装置也可采用一台半断路器的接线方式。

当35kV~63kV配电装置采用单母线分段接线且断路器无条件停电检修时,可设置不带专用旁路断路器的旁路母线;当采用双母线接线时,不宜设置旁路母线,有条件时可设置旁路隔离开关。

发电机变压器组的高压侧断路器不宜接入旁路母线。

初期工程可采用断路器数量较少的过渡接线方式,但配电装置的布置应便于过渡到最终接线。(条文说明)

13.2.12 当发电厂以220kV电压接入系统时,如采用双母线分段接线,可按下列条件设置分段断路器:

1 容量为200MW及以下的机组,当发电厂总装机容量在800MW及以上,且220kV配电装置进出线回路数达10~14回时,可采用双母线单分段接线;当发电厂总装机容量在1000MW及以上,且220kV配电装置进出线回路数达15回及以上时,可采用双母线双分段接线。

2 容量为300MW机组,当发电厂总装机在三台及以上,在选用双母线分段接线时,应考虑电力系统稳定和地区供电可靠性的要求。当任一台断路器发生故障或拒动时,按系统稳定和地区供电可允许切除机组的台数和出线回路数来确定采用双母线单分段或双分段接线。对容量超过10000MW的大型电力系统,如发电厂装有3~4台机组时,可采用双母线单分段接线;机组超过四台时,可采用双母线双分段接线。对容量在5000MW~10000MW的中型电力系统,当发电厂装有三台机组时,可采用双母线单分段接线;当发电厂装有四台机组时,可采用双母线双分段接线。

3 当采用双母线双分段接线的220kV配电装置布置困难时,也可考虑采用双母线单分段接线。(条文说明)

13.2.13 330kV~500kV配电装置的接线必须满足系统稳定性和可靠性的要求,同时也应考虑运行的灵活性和建设的经济性。当进出线回路数为六回及以上,配电装置在系统中具有重要地位时,宜采用一台半断路器接线;进出线回路数少于六回,如能满足系统稳定性和可靠性的要求时,也可采用双母线接线。

在一台半断路器的接线中,电源线宜与负荷线配对成串,同名回路配置在不同串内。初期仅两串时,同名回路宜分别接入不同侧的母线,进出线应装设隔离开关。当一台半断路器接线达三串及以上时,同名回路可接于同一侧母线,进出线不宜装设隔离开关。

在双母线分段接线中,电源线与负荷线宜均匀配置于各段母线上。(条文说明
回复

相关推荐

APP内打开