洁净空调使用非变频电机,洁净区内不需要很大风量,请教各位是控制新风、回风量,还是控制送风量。不必考虑节能因素,主要考虑对设备的影响。
洁净空调使用非变频电机,洁净区内不需要很大风量,请教各位是控制新风、回风量,还是控制送风量。不必考虑节能因素,主要考虑对设备的影响。
2楼
应该可以把送风调小一点,换个皮带轮或者把皮带调松一点,但一般换皮带轮好!
回复
3楼
控制送风量导致空调柜压力增大,空调柜彩板易变形。
回复
4楼
那你就调皮带轮吧,是你空调风机选大了
回复
5楼
洁净度不高吧? 现在的变频器VFD好像也不贵吧?
规范里也建议净化空调系统的风机采取变频措施~
回复
6楼
请问皮带轮怎么调?是KKF风机吗?内置电机怎么办?
回复
8楼
我现在正好也碰到了同样的问题
明天我会去工地解决
首选的办法就是换皮带轮
回复