小女子刚毕业不久,遇到了关于泵房的问题,急求各路高手指点,不胜感激!!!1.对于污废水泵房中的污废水泵是否在集水井里面?泵房面积怎么确定:是根据集水井的体积算出长宽,再结合泵的大小来确定的吗?2.当我知道集水井的容积后选泵是怎么选的?3.消防泵房里面其实没什么东西,不就是两台泵吗?为什么要那么大的面积,是怎么回事?(一般我看到的消防泵房面积有25㎡)。
小女子刚毕业不久,遇到了关于泵房的问题,急求各路高手指点,不胜感激!!!
1.对于污废水泵房中的污废水泵是否在集水井里面?泵房面积怎么确定:是根据集水井的体积算出长宽,再结合泵的大小来确定的吗?
2.当我知道集水井的容积后选泵是怎么选的?
3.消防泵房里面其实没什么东西,不就是两台泵吗?为什么要那么大的面积,是怎么回事?(一般我看到的消防泵房面积有25㎡)。
2楼
自己顶一下,急求指教啊!!
回复
3楼
泵房面积主要是根据机泵布置,管路管径大小、走向及布置,操作检修空间,通道宽度确定,还有集水坑 别忘记,高度考虑通风采光及起重设备
回复
4楼
消防泵房 是不是还有柴油发电机带备用消防泵,消防稳压装置
回复
5楼
高规立面对于这个是有规定的,消防电梯集水坑的体积不得小于2立方米
回复
6楼
高规立面对于这个是有规定的,消防电梯集水坑的体积不得小于2立方米
回复
7楼
高规立面对于这个是有规定的,消防电梯集水坑的体积不得小于2立方米,别的积水坑是1100*1100*1500
回复
8楼
我看给排水技术措施立面有规定你对你去看看卡
回复
9楼
泵房不只是两台泵,设计图一般出现给排水及电气两份图纸的,你的水泵基础、控制电源柜的位置、进出水管及泄水管等占用面积、室内排水明沟及检修空间之类的,潜污泵一般设置在集水坑内,有集水坑的体积就可以选泵的流量、功率等各参数了,
回复
10楼
选型步骤
一、列出基本数据:
1、介质的特性:介质名称、比重、粘度、腐蚀性、毒性等。
2、介质中所含因体的颗粒直径、含量多少。
3、介质温度:(℃)
4、所需要的流量
一般工业用泵在工艺流程中可以忽略管道系统中的泄漏量,但必须考虑工艺变化时对流量的影响。农业用泵如果是采用明渠输水,还必须考虑渗漏及蒸发量。
5、压力:吸水池压力,排水池压力,管道系统中的压力降(扬程损失)。
6、管道系统数据(管径、长度、管道附件种类及数目,吸水池至压水池的几何标高等)。
如果需要的话还应作出装置特性曲线。
在设计布置管道时,应注意如下事项:
A、合理选择管道直径,管道直径大,在相同流量下、液流速度小,阻力损失小,但价格高,管道直径小,会导致阻力损失急剧增大,使所选泵的扬程增加,配带功率增加,成本和运行费用都增加。因此应从技术和经济的角度综合考虑。
B、排出管及其管接头应考虑所能承受的最大压力。
C、管道布置应尽可能布置成直管,尽量减小管道中的附件和尽量缩小管道长度,必须转弯的时候,弯头的弯曲半径应该是管道直径的3~5倍,角度尽可能大于90℃。
D、泵的排出侧必须装设阀门(球阀或截止阀等)和逆止阀。阀门用来调节泵的工况点,逆止阀在液体倒流时可防止泵反转,并使泵避免水锤的打击。(当液体倒流时,会产生巨大的反向压力,使泵损坏)
二、确定流量扬程
流量的确定
a、如果生产工艺中已给出最小、正常、最大流量,应按最大流量考虑。
b、如果生产工艺中只给出正常流量,应考虑留有一定的余量。
对于ns>100的大流量低其不意扬程泵,流量余量取5%,对ns<50的小流量高扬和泵,流量余量取10%,50≤ns≤100的泵,流量余量也取5%,对质量低劣和运行条件恶劣的泵,流量余量应取10%。
c、如果基本数据只给重量流量,应换算成体积流量。
回复
11楼
好像规范有说一条:集水坑容积不小于最大一台泵5min的出水量,所以你选好水泵之后,集水坑容积也就定了
回复