300T/D屠宰厂废水处理
wxklwj
wxklwj Lv.2
2006年06月13日 10:23:46
来自于水处理
只看楼主

本人有一屠宰厂废水处理项目,甲方提供水质:COD 4500、BDO 2000、SS 500、NH3-N 300,水量300T/D,处理后达国家一级排放标准,在这想和大家探讨一下用什么工艺最合理,还望各位大虾指点。。。。。

本人有一屠宰厂废水处理项目,甲方提供水质:COD 4500、BDO 2000、SS 500、NH3-N 300,水量300T/D,处理后达国家一级排放标准,在这想和大家探讨一下用什么工艺最合理,还望各位大虾指点。。。。。
免费打赏
longp1129
2006年06月14日 10:29:32
2楼
  废水来源于屠宰车间,主要包括(1)屠宰前冲洗牲畜的废水;(2)烫毛、清洗胴体废水;(3)清洗内脏废水;(4)冲洗车间地面、器具废水;(5)冲洗圈栏废水。屠宰过程排放的废水中血污染最为严重,通常放出的血均回收利用,既减少处理负荷又增加收入。
建议可以采用工艺:进水-——格栅池——初沉池——SBR池——排水
工艺
回复
lyu
2006年07月05日 23:16:38
3楼
这个工艺估计达不到国家一级标准哈~~~~~~~~~COD、氨氮、色度等都有问题。
回复
smile.haiyan
2006年07月06日 09:55:55
4楼
COD这么高估计油脂也挺高的,在初沉前面要隔油,如果油少就普通的隔油池就好,如果太多就必须上气浮隔油池了.
这种废水水质水量变化特别大,调节也是很重要的.
看你的屠宰主要是什么动物,毛多的话隔栅要上两道,以便于后续的生化处理.
在我想,SBR后面再上生化应该没问题了
工艺 废水---隔栅---细隔栅---调节池---SBR反应池---水解酸化池---再生吸附池---沉淀池---清水池---回用或排放
沉淀池污泥要回流到水解酸化池(7.5)和再生吸附池(4.5),
看自己的实际情况了
回复
smile.haiyan
2006年07月06日 09:57:07
5楼
后面的7.5和4.5是停留时间
回复
xsh116
2006年07月06日 11:04:51
6楼
废水---粗格栅---细格栅---调节池---气浮---UASB---SBR
回复
主力后卫
2006年07月06日 21:59:47
7楼

请问这位大哥,为什么要把水解酸化放在SBR后面呢?
回复
主力后卫
2006年07月06日 22:10:49
8楼

还没有问是屠宰什么的呢?看提出来的水质应该是屠宰车间直接过来的水,里面含有粪便、皮毛、碎肉、内脏、血污油脂等,虽然用了两道粗细格栅,但毛类、血污、碎粪便仍能过来。我觉得在调节池前加一沉淀池较好点,气浮就不用了吧?能耗太高。而且后面还要加提升。COD4500,加厌氧是必要的。按说SBR是首选,但NH3-N300不知能否达标15。
回复
nanping123
2006年07月06日 23:23:04
9楼
我认为先应气浮处理然后厌氧后面才是好氧及滤池可能好些
回复
chenxl087
2006年07月07日 14:56:40
10楼
屠宰水的预处理很重要!
根据屠宰厂家的建设管理不同(如屠宰方式用水量大小\是否回收血液\粪便的清理情况等),也直接影响屠宰废水的水质和水量.
还有屠宰品种,遇到过的宰牛就比猪的废水水质更差,水温相对较高些.
通常屠宰废水隔油很重要,若普通的隔油沉渣池建设有困难,必须增加气浮设备.而且厌氧或水解酸化也是必须的.
回复
cqyijing
2006年07月07日 15:40:24
11楼
我认为先应气浮处理然后厌氧后面才是好氧及滤池可能好些



同意!!!
回复

相关推荐

APP内打开