关于剪力墙配筋的几个问题!
hf_cool
hf_cool Lv.5
2011年08月10日 16:26:28
只看楼主

请问各位大侠几个问题:表格中,纵向钢筋最小量,给定的根数和截面,如:构造边缘构件,2级,其他部位中,纵向钢筋最小量为6跟12。这个地方貌似有2个解释:1.要么是双项控制的,控制钢筋根数和直径。即:根数至少要有6根钢筋,直径每根都要大于12mm。2.要么是单项控制的,即:构造边缘构件阴影区内至少要有6根12的钢筋因为,我想问的是 8根12+4根10 是满足了规范,还是没有满足规范呢?

构造边缘构件.JPG 构造边缘构件.JPG
请问各位大侠几个问题:

表格中,纵向钢筋最小量,给定的根数和截面,
如:构造边缘构件,2级,其他部位中,纵向钢筋最小量为6跟12。
这个地方貌似有2个解释:
1.要么是双项控制的,控制钢筋根数和直径。即:根数至少要有6根钢筋,直径每根都要大于12mm。
2.要么是单项控制的,即:构造边缘构件阴影区内至少要有6根12的钢筋

因为,我想问的是 8根12+4根10 是满足了规范,还是没有满足规范呢?


关于构造边缘构件的箍筋是如何控制的,表格只给定了最小直径和沿竖向最大间距,没有具体交代如何控制,各位大侠是如何处理这里呢?



还有啊,约束边缘构件的配筋现在与轴压比挂钩,如2级抗震,以0.4来分开取值,如果轴压比为0.41,0.42,0.43可以算是小于0.4吧,因为规范好像没有说明以0.4来划分的依据

构造边缘构件.JPG


约束边缘构件.JPG

x1xqq
2011年08月10日 16:39:46
2楼
2级,L形,8根12+4根10 是满足了规范,还是没有满足规范呢?
底部加强区,没有满足;非底部加强区,满足
回复
jiegouxiaosheng
2011年08月10日 17:44:00
3楼
个人感觉 要双控 在满足配筋率的同时,也要满足最小钢筋直径D12。
回复
tt-ljq
2011年08月11日 12:09:21
4楼
其实规范都有些说得不明确的地方,那就看个人的把握和意愿了。当然同时满足那肯定没错。一般剪力墙暗柱计算所需钢筋都是Pmin,所以按它的截面配筋控制(或6条14的等量钢筋)即可。
回复
tt-ljq
2011年08月11日 12:36:29
5楼
至于构造边缘构件配箍率,按公式来算,只是人V=0.1
回复
激发我胆魄
2011年08月11日 14:48:48
6楼
是的哦。这个问题是没有清楚交代。求大神求解
回复
aabbcc518
2011年08月11日 14:51:27
7楼
个人意见:应该是双向控制,首先要确定最小量取值是否是取6根12,如果是,那么直径大于12的同时钢筋面积要大于6根12,,同时要满足最大间距要求。
回复
xdxyc
2011年08月12日 11:05:12
8楼
剪力墙的钢筋要双控,即要满足计算配筋的要求又要满足构造要求(钢筋的直径和间距)。
回复
hyp1962
2011年08月12日 14:03:36
9楼
在实际设计中一般应按双控来配置剪力墙钢筋.
设置约束边缘构件的主要目的是要保证剪力墙有足够的延性,理论分析和结构实验均证明在低轴压比的情况下,剪力墙无论是否设置约束边缘构件,其延性均是有保障的,所以新旧抗规均按轴压比来确定是否设置约束边缘构件.应该注意的是高规虽没有这方面的规定,但高层建筑按抗规根据轴压比来确定是否设置约束边缘构件肯定是合乎法规的,因为一则抗规是国家标准,高规是建设部标准,前者法律效力高于后者;二则我国近年修改规范的主要内容是提高结构安全度,唯一例外的剪力墙结构是在降低安全度,也就是说剪力墙结构的安全度是比较高的,或者说抗规是更切合实际的;三则国内大多数专家也持应该执行抗规的规定,这也是二版抗规均不在这个问题上于高规协调的主要原因.
类似的还有抗规关于剪力墙构造边缘构件与高规的不协调问题!
回复
big3yu
2011年08月12日 17:24:59
10楼
我也在学设计, 学习了
回复
jlh869
2011年08月13日 20:18:30
11楼
回复

相关推荐