消防水泵的吸水高度?
xfwd111
xfwd111 Lv.2
2006年06月13日 09:09:38
只看楼主

防火规范中消防水泵的吸水高度不得大于6m。这里的吸水高度是指吸水井的最低水位至消防车消防泵吸水管的高度吗?那消防车消防泵吸水管一般距地面有多高啊?

防火规范中消防水泵的吸水高度不得大于6m。这里的吸水高度是指吸水井的最低水位至消防车消防泵吸水管的高度吗?那消防车消防泵吸水管一般距地面有多高啊?
免费打赏
saerka_rock
2006年06月13日 09:12:39
2楼
国标上的消防水池深度一般都不超过4米。。。。。。。。。。
回复
xfd831
2006年06月13日 10:56:51
3楼
晕,我以前都做错了,我做的水池都有5米深.
不是我没看到过这个6米规定,而是后面条文解释的时候说"为了充分利用消防水池的水量,消防水池的深度不应超过6米"
而现在看了楼主的提法,觉得规范的条文解释就有问题了.我以前做的不都错了么?55555555怎么办呢??????
回复
saerka_rock
2006年06月13日 13:11:52
4楼
xfd831,也没有那么大的问题啦,你做5米深的水池,你的水位其实最多只有地下1米深,消防车一开始吸水还是没有问题的,只有到低水位时,才可能吸不上水。条文解释的时候说"为了充分利用消防水池的水量,消防水池的深度不应超过6米"说的也就是为了能充分利用消防水池的水量而已。。。
回复
xfwd111
2006年06月14日 21:42:20
5楼
在建规和高规的消防水池设置的条文里,但两部规范条文说明不同。
回复

相关推荐

APP内打开