只看楼主

约束边缘构件体积配箍率所参照的轴压比是只看底层的,还是看所在各层的? 规范都没说明啊比如说底层轴压比超过0.4,要“入” 需要0.2,第二层小于0.4, “入” 是不是就是0.12了?[ 本帖最后由 benben3307 于 2011-8-10 11:33 编辑 ]

约束边缘构件体积配箍率所参照的轴压比是只看底层的,还是看所在各层的? 规范都没说明啊

比如说底层轴压比超过0.4,要“入” 需要0.2,第二层小于0.4, “入” 是不是就是0.12了?

[ 本帖最后由 benben3307 于 2011-8-10 11:33 编辑 ]
免费打赏
立青木木
2011年08月10日 15:29:52
2楼
当然是看各层的
回复
jiegouxiaosheng
2011年08月10日 16:08:04
3楼
应该是需要设置约束边缘构件的楼层,只要有一层超过0.4,就得都按0.4来考虑吧~

不过一般情况下,墙厚不变的话 就是最下面一层了
回复
benben3307
2011年08月10日 17:11:52
4楼
哇塞,楼上两位就不一样了
回复
tt-ljq
2011年08月10日 18:08:41
5楼
看各层。墙柱在轴压比不大的时候延性是不错的,所以配箍可放宽。不能因为某层超了而否定其余没超的。
回复
coolcat2001
2016年05月25日 09:45:14
6楼
按理说,第一层和第二层边缘构件都是一样的,挑底层最大的配吧?不出现楼主说的这种情况吧。
回复