一个具体的6kv/0.4kv变压器保护问题
gamestarts
gamestarts Lv.2
2006年06月12日 23:58:37
来自于变压器
只看楼主

6kv/0.4kv变压器高压变比300/5低压变比3000/5 一次侧额定电流265A 容量2750KVA 高压侧最小运行方式下的三相短路电流是8.463235KA 最大运行方式下折算到高压侧的低压侧三相短路电流是3.109956KA ,这个变压器处在线路的末端。速断+过流+瓦斯。速断整定灵敏度过不了校验,怎么办?

6kv/0.4kv变压器高压变比300/5低压变比3000/5 一次侧额定电流265A 容量2750KVA 高压侧最小运行方式下的三相短路电流是8.463235KA 最大运行方式下折算到高压侧的低压侧三相短路电流是3.109956KA ,这个变压器处在线路的末端。速断+过流+瓦斯。速断整定灵敏度过不了校验,怎么办?


免费打赏
gamestarts
2006年06月16日 20:31:17
12楼

保护装置由GL-10系列电流继电器构成,则取可靠系数为1.5-1.6,速断动作一次值为1.5*3.1=4.65KA灵敏度为0.8667*8.46/4.65=1.577<<2,郁闷!
回复
jcr123
2006年06月17日 09:06:41
13楼
呵呵,加就加了,还郁闷什么,谢谢NLB的指正,确实应该取高压侧电压!
回复
nlb
2006年06月19日 12:30:29
14楼

用低电压闭锁速断的方案要用DL型继电器的,GL继电器不行。
低电压动作值要躲过变压器低压侧最小两相短路电流在变压器上的压降。
回复
shliping
2006年07月09日 19:12:59
15楼
各位,为什么大方式电流小,而小方式电流大?——数据有错吧?

另外,整定时,按躲0.4kV最大短路电流的,当然在大方式下都不会满足灵敏度的,更不用说在小方式下啦。

在末端变,一是如果低压侧有开关和保护,高压侧过流对低压侧保护有配合,对低压侧故障有灵敏度就可以,不考虑速断的灵敏度。另一个是如果低压侧没有开关和保护(就像冶炼变)或者要求速断保护一定要有灵敏度,那整定原则就是小方式下的最小短路电流除以灵敏系数。

补充:
1。不好意思,看错你的数据。
2。速断的灵敏度记得是按正常大方式来校核的。
回复
tianuu
2006年07月10日 22:51:41
16楼
搞个限时速断?
回复
barkla
2006年09月04日 16:11:18
17楼
整个电流速断保护就够了
可靠系数可以稍微低点,灵敏度就够了
回复