一个具体的6kv/0.4kv变压器保护问题
gamestarts
gamestarts Lv.2
2006年06月12日 23:58:37
来自于变压器
只看楼主

6kv/0.4kv变压器高压变比300/5低压变比3000/5 一次侧额定电流265A 容量2750KVA 高压侧最小运行方式下的三相短路电流是8.463235KA 最大运行方式下折算到高压侧的低压侧三相短路电流是3.109956KA ,这个变压器处在线路的末端。速断+过流+瓦斯。速断整定灵敏度过不了校验,怎么办?

6kv/0.4kv变压器高压变比300/5低压变比3000/5 一次侧额定电流265A 容量2750KVA 高压侧最小运行方式下的三相短路电流是8.463235KA 最大运行方式下折算到高压侧的低压侧三相短路电流是3.109956KA ,这个变压器处在线路的末端。速断+过流+瓦斯。速断整定灵敏度过不了校验,怎么办?


免费打赏
lizhenbao_jinan
2006年06月13日 08:17:41
2楼
装设纵联差动保护
回复
gamestarts
2006年06月13日 13:58:24
3楼
谢谢
回复
zhanglei64
2006年06月13日 14:04:46
4楼
如果是线路-变压器接线方式,则速断可按变压器低压母线二相短路有足够灵敏度来整定。如果线路上还有其它支线,则速断保护按躲开线路末端三相短路来整定,过流保护作为变压器的后备保护,同时就地在变压器高压侧装速熔保险。
回复
lmy555
2006年06月15日 11:35:33
5楼
线路变压器组,可以按满足灵敏度保护来进行整定
回复
nlb
2006年06月15日 13:47:58
6楼
速断加低电压闭锁。
回复
gamestarts
2006年06月15日 14:29:39
7楼
经过学习,是要加低电压闭锁,但怎么整定?
很难找有讲低电压闭锁整定的资料
回复
jcr123
2006年06月15日 15:35:03
8楼
你经过学习的结果就是速断加低压闭锁呀?不好吧,2楼说的再正确不过了,规程规定,对于2MVA及以上变压器速断保护保证不了灵敏度的,应加差动保护。

理论上速断加低压闭锁是可行的,这时整定方法为:速断按保证变压器高压侧灵敏度整定,灵敏度应该大于2,低压闭锁元件取低压侧电压,按习惯给70V线电压值足够了。但是目前还没见过这么用的。因为保证高压侧灵敏度后躲低压侧可靠系数不足,当低压侧故障时,如果不小心低电压继电器接点粘连,保护容易误动作。

其实,我看你什么都不用加,大方式下短路电流3.1KA,则取1.4可靠系数,动作一次值为1.4*3.1=4.34KA,这时灵敏度为8.46/4.34=1.95,一个这么小的终端变压器(连差动都没有~~~),这么低的电压等级,估计也不是什么重要负荷,就是灵敏度1.95和2的问题,打个报告让你们领导认可一下就算了。
回复
nlb
2006年06月15日 15:52:51
9楼

变压器的速断低电压闭锁信号应取自高压侧,过流低电压闭锁信号取自低压侧。
回复
nlb
2006年06月15日 16:00:49
10楼

这是三相短路电流还是两相短路电流?
回复
gamestarts
2006年06月16日 20:23:56
11楼

已经加上了,是三相短路电流。[
回复

相关推荐

APP内打开