首先我先说一下,我是一个暖通新手。我现在手上有一个小型的KTV。ktv有一个u字型的内走道。走道两端有窗户。走道长度大概25米。需要做排烟吗?补充一点,走道两边的包间,每个包间都有窗户。
首先我先说一下,我是一个暖通新手。我现在手上有一个小型的KTV。ktv有一个u字型的内走道。走道两端有窗户。走道长度大概25米。需要做排烟吗?补充一点,走道两边的包间,每个包间都有窗户。
2楼
没人知道吗。。。自己顶一下
回复
3楼
首先自己仔细研读规范,提醒一下,需要核实窗户面积是否满足自然排烟条件。
回复
4楼
小问题,窗子面积核一下,满足2%就行了
回复
5楼
如果两边房间的窗户满足自然排烟。而走道两端没有窗户。这样的内走道需要排烟吗。而且两边房间的门不是防火门
回复
6楼
走道的外窗面积不小于走道的2%
且至最远点距离不大于30米
方可自然排烟
---------------------
如果房间可自然排烟
不能以房间带走道
回复
7楼
支持糊辣汤的说法,
回复
8楼
需要设机械排烟,根据《建规》9.1.3,长度超过20m的内走道需要设置排烟,不能自然排烟就需要设机械排烟了。