2011年08月09日 15:54:02
来自于中央空调
只看楼主

我商场面积32000平。1——5楼。层高23米,六楼办公区2000平,30个房间每屋一台吊机。1——5楼南北各10台吊机对向吹风。今年六月开机发现1——5楼散流器普便出风21——24度。六楼普便不凉。六楼总管由5楼接入,关5楼一侧6楼普便好。远大300万直燃机。90kw水泵。扬层32米,流量720立方,泵出口6公斤,入口3,5公斤。直燃机入口5公斤。出口4公斤,分水器4公斤,集水器3,5公斤。六楼跑风经常运行往外放水,刚放时总有气。好两天又不行了。没有规侓哪台好。1——5楼没变化。本人电话13846184266.qq909340777。可有尝指导。

2011年08月15日 16:23:28
32楼
还有一点要说的是,每年最高点跑风总响,今年基本不响了.六楼管道总有气,放完了好两天又有气,我感觉就是流量小,引起的楼层回水温度高.温差八度,但冷水泵回水10度,就这点搞不明白.楼层还没有明显温度低的吊机.直燃机厂家就说是吊机堵了,吊机堵了能总圈气吗?我03年设备,就今年才出现故障,哪也没改过,请大家再帮我分析一下.
回复
耐心100
2011年08月15日 16:51:28
33楼
可能分集水器之间的隔板想通了,整个系统阻力变小,泵的运行点变动,扬程低,流量大,但由于部分供水之间从分水器直接回到集水器,出现末端系统缺水,
回复
panzhengxiongwj
2011年08月15日 16:53:42
34楼
极有可能,应该是这样
回复
浩叔聊机电
2011年08月15日 19:38:15
35楼
我同意8楼说的。本身你8年前循环泵配置的流量就小,逐年运行,管壁及船室管壁及集分水器等锈蚀,结垢。循环泵效率降低-------等等。造成今日。
回复
bldjzx
2011年08月16日 16:39:40
36楼
补水 排气 堵
回复
huifeideyu2009
2011年08月16日 17:27:45
37楼
建议:最顶端换个新的排气阀试试
回复
qiu_88
2011年08月17日 08:19:59
38楼
如果分集水器通了,分集水器压力表应该指示一样啊,现还有0·5公斤压差。有什麽气现在运行两个多月也该没气了,
回复
qiu_88
2011年08月17日 08:20:34
39楼
如果分集水器通了,分集水器压力表应该指示一样啊,现还有0·5公斤压差。有什麽气现在运行两个多月也该没气了,
回复
zhangqingzhe
2011年08月17日 17:04:35
40楼
最高点跑风?什么意思,是水管里跑风?
回复
qiu_88
2011年08月18日 23:13:45
41楼
我现在正在放水,明天给答案
回复