向中央空调界高人求救?
qiu_88
qiu_88 Lv.12
2011年08月09日 15:54:02
来自于中央空调
只看楼主

我商场面积32000平。1——5楼。层高23米,六楼办公区2000平,30个房间每屋一台吊机。1——5楼南北各10台吊机对向吹风。今年六月开机发现1——5楼散流器普便出风21——24度。六楼普便不凉。六楼总管由5楼接入,关5楼一侧6楼普便好。远大300万直燃机。90kw水泵。扬层32米,流量720立方,泵出口6公斤,入口3,5公斤。直燃机入口5公斤。出口4公斤,分水器4公斤,集水器3,5公斤。六楼跑风经常运行往外放水,刚放时总有气。好两天又不行了。没有规侓哪台好。1——5楼没变化。本人电话13846184266.qq909340777。可有尝指导。

2011年08月20日 19:10:42
42楼
昨天奋战一休,故障终于找到,分集水器中间隔板漏了还开焊了。现在压差恢复正常,特来向各位朋友表示感谢,和大家学到了很多东西,祝你们工作顺利,愿土木在线越办越好,更好地为吧友们提供这个共同进步的平台。
回复
xcool526
2011年08月28日 21:55:55
43楼
前面已说了,冷冻水流量不够,请检查流量!
回复
adingkgb
2011年08月29日 22:39:12
44楼


难怪大家伙们都怀疑是旁通阀没关严

不过,楼主也算作了间好事,吧最终结果告诉大家了
不然,很多朋友可能还在思嗔什么道理呢