向中央空调界高人求救?
qiu_88
qiu_88 Lv.12
2011年08月09日 15:54:02
来自于中央空调
只看楼主

我商场面积32000平。1——5楼。层高23米,六楼办公区2000平,30个房间每屋一台吊机。1——5楼南北各10台吊机对向吹风。今年六月开机发现1——5楼散流器普便出风21——24度。六楼普便不凉。六楼总管由5楼接入,关5楼一侧6楼普便好。远大300万直燃机。90kw水泵。扬层32米,流量720立方,泵出口6公斤,入口3,5公斤。直燃机入口5公斤。出口4公斤,分水器4公斤,集水器3,5公斤。六楼跑风经常运行往外放水,刚放时总有气。好两天又不行了。没有规侓哪台好。1——5楼没变化。本人电话13846184266.qq909340777。可有尝指导。

chinalnkydlzc
2011年08月13日 09:08:13
22楼
检查所用压力表正常!加大系统的排气时间!确认泵的实际出力!
回复
lhfpy2004
2011年08月13日 11:17:28
23楼

确实不可思议!
回复
lhfpy2004
2011年08月13日 11:18:03
24楼

确实不可思议!
回复
lhfpy2004
2011年08月13日 11:18:28
25楼

确实不可思议!
回复
sula155
2011年08月13日 14:29:53
26楼


你可以称上是空调设计神人了,系统混乱,是不是以前做给排水的?什么都取消了,还调节什么?大哥,或许是集、分水器互通了,压差这么小。

引用几位同仁意见,你的系统设计得太业余了,系统不算小了,一个别墅你这么做,可能问题不大,但是一个商场,你这么整,问题出大了。
回复
qiu_88
2011年08月13日 20:51:40
27楼
我并不是设计人员,只是本企业空调设备主管,因维保单位也没有好的建议,所以才上网求助,还请各位老师指导
回复
lingyun8013
2011年08月15日 00:39:33
28楼
总体感觉系统缺水,检查系统定压装置,如膨胀水箱补水或补水定压罐,排查系统内各个柜机阀门,及系统阀门,在检查中间一个铁板分隔的分集水器是不是相通了,不然你这个回水温度太匪夷所思了。
回复
lingyun8013
2011年08月15日 00:39:55
29楼
总体感觉系统缺水,检查系统定压装置,如膨胀水箱补水或补水定压罐,排查系统内各个柜机阀门,及系统阀门,在检查中间一个铁板分隔的分集水器是不是相通了,不然你这个回水温度太匪夷所思了。
回复
lingyun8013
2011年08月15日 00:40:20
30楼
总体感觉系统缺水,检查系统定压装置,如膨胀水箱补水或补水定压罐,排查系统内各个柜机阀门,及系统阀门,在检查中间一个铁板分隔的分集水器是不是相通了,不然你这个回水温度太匪夷所思了。
回复
qiu_88
2011年08月15日 16:22:42
31楼
还有一点要说的是,每年最高点跑风总响,今年基本不响了.六楼管道总有气,放完了好两天又有气,我感觉就是流量小,引起的楼层回水温度高.温差八度,但冷水泵回水10度,就这点搞不明白.楼层还没有明显温度低的吊机.直燃机厂家就说是吊机堵了,吊机堵了能总圈气吗?我03年设备,就今年才出现故障,哪也没改过,请大家再帮我分析一下.
回复