向中央空调界高人求救?
qiu_88
qiu_88 Lv.12
2011年08月09日 15:54:02
来自于中央空调
只看楼主

我商场面积32000平。1——5楼。层高23米,六楼办公区2000平,30个房间每屋一台吊机。1——5楼南北各10台吊机对向吹风。今年六月开机发现1——5楼散流器普便出风21——24度。六楼普便不凉。六楼总管由5楼接入,关5楼一侧6楼普便好。远大300万直燃机。90kw水泵。扬层32米,流量720立方,泵出口6公斤,入口3,5公斤。直燃机入口5公斤。出口4公斤,分水器4公斤,集水器3,5公斤。六楼跑风经常运行往外放水,刚放时总有气。好两天又不行了。没有规侓哪台好。1——5楼没变化。本人电话13846184266.qq909340777。可有尝指导。

2011年08月11日 15:04:10
12楼
个人感觉是水泵扬程不够了,水泵设计扬程是32米,现在你的水泵进出口压差才2.5公斤,“六楼跑风经常运行往外放水,刚放时总有气。”闭式系统怎么会如此频繁的管道内有气体存在,是否设置的有自动排气阀?,如果有而且经常出现充气的现象也让我怀疑是泵的问题,个人意见,不知道对不对。
回复
youlf
2011年08月11日 20:35:54
13楼
简单看的话,六楼流量明显不够。水利失调的问题吧。
这个配置,在靠北的地方还勉强可以吧,现在的商场主要是灯光负荷比较大。
人也不会太多,也不会有围护结构负荷。
回复
qiu_88
2011年08月11日 21:31:51
14楼
机组和管道上的过滤器我以拆开过,什么也没堵。我感决八楼说的对。楼层回水15度。机主从哪回来的九度。
回复
sxnmlb
2011年08月12日 00:27:42
15楼
管路平衡,冷量有点小,就这点问题。
回复
善国阿满
2011年08月12日 10:26:38
16楼
总体不冷,六楼漂水
回复
qiu_88
2011年08月12日 11:26:28
17楼
刚才我又测了一下,一楼供6度。回13。2楼供8度,回16度,3楼供8度,回16度。4楼供9度回15度。5.6楼供7度回13度。点温枪测试,机主供六度回十度。楼层整体温差偏大,也感觉是流量不够,但不像水利不平衡,楼层阀门这几年一直全开,但就感觉分集水压差小了,不知你们各位老师单位的压差是多少?
回复
yxq200861
2011年08月12日 12:49:03
18楼
肯定是自动补水出问题,管道缺水6楼无法循环,只要在7层位置装补充水箱(膨胀水箱)就能解决问题
回复
asdfg12398
2011年08月12日 14:40:35
19楼

末端回水温度全在15°以上,你如何搞的主机回水温度是9°?你牛
回复
asdfg12398
2011年08月12日 14:43:07
20楼

你那100%是一次泵定流量,分集水器间加了旁通。
回复
qiu_88
2011年08月12日 16:26:20
21楼
我在说一遍,系统没旁通,焦点就是楼层和主机的供回水温度,
回复