我商场面积32000平。1——5楼。层高23米,六楼办公区2000平,30个房间每屋一台吊机。1——5楼南北各10台吊机对向吹风。今年六月开机发现1——5楼散流器普便出风21——24度。六楼普便不凉。六楼总管由5楼接入,关5楼一侧6楼普便好。远大300万直燃机。90kw水泵。扬层32米,流量720立方,泵出口6公斤,入口3,5公斤。直燃机入口5公斤。出口4公斤,分水器4公斤,集水器3,5公斤。六楼跑风经常运行往外放水,刚放时总有气。好两天又不行了。没有规侓哪台好。1——5楼没变化。本人电话13846184266.qq909340777。可有尝指导。
刚才忘说了主机供水6度,回水9度。1——5楼供水8度,回水普篇15度。六楼供水8度,回水20度。点温枪测试
回复
3楼
没有旁通阀。明天上图
回复
4楼
该系统不能正常制冷,求高手指点
回复
5楼
300万大卡小时?约3500KW?商场32000平,折合110W每平?
LZ,你悲剧了
回复
6楼
全国任何地方的商场单位面积的冷负荷都不会这么小
回复
7楼
六楼冷水流量不够!系统问题,说其他的都是无关的,把六楼台的供水量供上去就行了!
回复
8楼
问题:1)既然1-5层的回水温度15度,六层20度,另外你还没有旁通,冷机的回水温度如何到9度的。
2)冷机的供水6度,你层面上的供水温度只有8度了,你这个损失太大了,
3)从你冷机的供回水温度来看,你的冷机出力是有保留的。从你末端来看,末端没 有大面积冷热不均的现象
解决办法:1)仔细去看机房里面肯定是有压差旁通阀的,可能压差旁通是没有起作用,去关闭它。如果是这样就明白问题1)是为什么了。
2)完成了第一步后,冷冻机的回水温度肯定会升起来。末端的回水温度回降下去,当然1-5层与六层的下降幅度肯定不一样。这是因为你的系统没有调节平衡的原因。去关小1-5层的回水管阀门。
3)完成了第二步以后,回水温度基本一致后。再看看冷冻机的回水温度是否达到设计值,如果没有超过,说明你的机器是不小的。如果已经超过了,那是你机器小了。如果小了,你就得减少你的损失,你的楼层供水温度太高。去加强你的管道保温。
另外总是有气,我都怀疑你是否设置了定压点。去检查你的膨胀水箱,或者定压装置是否工作正常。放气也不能总是只放上面。你冷冻水泵的实际扬程只有25米。明显不正常。看看是不是也有气体在水泵哪里。 先这些吧,有问题再说
回复
9楼
水泵出口6公斤,到主机入口就5公斤,这段管道的损失那么大??
水泵运行时进出口压差2.5公斤,水泵额定扬程35米,说明系统阻力小于水泵额定扬程
且主机回水温度9度,而末端的出水温度都在15度以上,我也怀疑旁通阀打开了
另外,确认6楼的空调箱是否流量不足,可以观察其进出水压差是否达到要求,不过估计够呛,你分集水器之间的压差才0.5公斤啊,太小了
回复
10楼
楼主说的太乱了
回复
11楼
谢谢这些老师的精采回答。我补充一下,32000平是建筑面积,空调面积在24000左右。我系统确实没有压差旁通阀,且正常运行八年了。分集水器因机房空间所限都在一起。中间铁板隔开。能是水泵扬层不够了。每年分集水压差都在1公斤以上。我就感觉系统整体流量不够。希望各位老师涌跃发言。