风机盘管供回水管用PPR管可行吗?
yinhuise
yinhuise Lv.2
2006年06月12日 10:27:41
来自于中央空调
只看楼主

风机盘管供回水管用PPR管可行吗?

风机盘管供回水管用PPR管可行吗?
免费打赏
syktz
2006年06月13日 14:44:07
12楼
对于小于100的完全可以采用PPR管,不过要是冷热水型的,保温最好还是做,我们在工程中采用过,没问题的。
回复
yinhuise
2006年06月13日 15:02:46
13楼
谢谢各位,
设计是单冷的。
那还需用吗?

还有个问题,冷凝水用作保温(或防结露)吗?
回复
wajx1973
2006年06月13日 16:06:06
14楼
由于ppr管膨胀率大,应考虑作胀力弯,冷凝水可以不保温。
回复
tth568429
2006年06月14日 15:31:15
15楼
我还没见过用PPR管做风机盘管供回水管的,在符合要求的前提下不过还是值得推广。
回复
weimingda
2006年06月14日 17:11:08
16楼
我到是见过用PPR的,但都是小型户式机.建议大点的项目还是用镀锌钢管放心一些.
回复
dalian745
2006年08月21日 16:43:55
17楼


大哥,比较一下两种管材和价格先
回复
dalian745
2006年08月21日 16:49:00
18楼
如果只用于冷水管,不考虑价格,当然可以,如果还要用于热水,就得好好考虑一下支架问题了,PPR管热变形很大的
回复
1.abc
2006年09月13日 11:43:28
19楼
用了很多年了,没问题
50以下PPR造价便宜,76以上镀锌钢管便宜
回复
swiminthesea
2006年09月14日 11:04:38
20楼

同意,另外做好保温。
回复
nyjiuli
2006年09月20日 18:02:23
21楼
我是专做户式中央空调的,供回水都用PPR,外径40,要用热水管材,每米用PVC支架吊装,强度没问题.但要按规定做保暖,如按楼上说的省去保暖,用户会水漫金山的.有一次没足够厚的橡塑管,用薄了,为处理冷凝水废很大麻烦
回复

相关推荐

APP内打开