【求教】大家看看我的电缆分支箱做的怎么样?
baobao1003
baobao1003 Lv.12
2011年08月09日 14:27:08
只看楼主

大家看看我的电缆分支箱做的怎么样?[ 本帖最后由 baobao1003 于 2011-8-9 14:32 编辑 ]

大家看看我的电缆分支箱做的怎么样?

[ 本帖最后由 baobao1003 于 2011-8-9 14:32 编辑 ]

DSCF0003.JPG


DSCF0004.JPG


DSCF0005.JPG

免费打赏
zsc0803
2011年08月11日 23:45:54
22楼
貌似柜体挺单薄的
回复
tflash
2011年08月12日 00:43:52
23楼
只看原理图的话还行,不过楼主实践经验应该很少,粗粗看来有几点不足:1.电缆不是铝芯线那么好扭的,总空开距离箱顶那么近,接不了的。2.总空开下端出线相间距离应该不够的,就算有绝缘套,但现在厂家的质量你懂的。3.如果是三相三线动力的话还行,不然没有零线排,把零线固定有箱体上,万一有零线断线,你这就是害人了。
回复
lyy1988_
2011年08月12日 01:09:09
24楼
楼主有待完善哦,期待着发更多东西上来一起学习。。。
回复
lt2686057
2011年08月12日 10:04:09
26楼
1.3c标准中算不合格产品没有接地和接零铜排,2.没有专用链接头和电缆分支挂件,
回复
cxb19840623
2011年08月12日 10:29:06
27楼
做得还可以了,不知道你进线电缆多少大,进线开关太上了,电缆太大的话不好接,出线开关和进线开关最低一点,N排和PE都在底部,这样施工的时候方便一点,如果是电缆分接箱的话,最好不要用进线断路器,因为因一路出线短路,跳总开,影响到其它回路,一般进线都是用刀开关,
回复
lianyu723
2011年08月12日 11:41:38
28楼
零地排呢???
回复
wangjiafeng246
2011年08月12日 12:15:49
29楼
这是动力箱,且没有零排和PE排,工艺上需改进!
回复
dandan0412
2011年08月12日 13:11:53
30楼
这就是个配电箱嘛,不过做的还行
回复
liermin1210069
2011年08月12日 18:36:22
31楼
动力配电箱吗、、、、
回复
hn572200
2011年08月12日 18:58:13
32楼
这是电缆分接箱?T接箱吧
回复

相关推荐

APP内打开