住宅地上部分能采用PVC管吗,18层住宅原设计0.00以上用的SC管,现在可以改为PVC管吗,有这方面的条文没,验收有影响吗
住宅地上部分能采用PVC管吗,18层住宅原设计0.00以上用的SC管,现在可以改为PVC管吗,有这方面的条文没,验收有影响吗
12楼
好像没有说不让用,,不过KBG似呼暗敷不合适。。
回复
13楼
消防必须用镀锌管吗?如果用阻燃PVC管好像也能用,探讨下
回复
14楼
那要看验收单位的了,如果有能力的话自然可以的,对于技术来说应该是可以的,只要别用太差的PVC管的话。
回复
15楼
连消防线路都可以用PVC管,一般线路当然可以用了
回复
16楼
规范哪里有说地下室和底层要用厚壁钢管吗?
民规20. 7.2第10条建筑物内通信配线电缆的保护导管,在地下层、首层和潮湿场所宜采用壁厚不小于2mm的金属导管,在其他楼层、墙内和干燥场所敷设时,宜采用壁厚不小于1.5mm的金属导管;穿放电缆时直线管的管径利用率宜为50%~60%,弯曲管的管径利用率宜为40%一50%;
第11条建筑物内用户电话线的保护导管宜采用管径25mm及以下的管材,在地下室、底层和潮湿场所敷设时宜采用壁厚大于2mm金属导管;在其他楼层、墙内和干燥场所敷设时,宜采用壁厚不小于1.5mm的薄壁钢导管或中型难燃刚性聚乙烯导管;穿放对绞用户电话线的导管截面利用率宜为20%~25%,穿放多对用户电话线或4对对绞电缆的导管截面利用率宜为25%一30%;
但是以上是通信配线的,那强电的有规范说吗,没找大啊!
回复
17楼
JGJ16—2008《民用建筑电气设计规范》中8.3.2条规定:明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。
回复
18楼
规范中说是明敷和埋地,那地下室暗敷呢,也用厚壁的??
回复