住宅地上部分能采用PVC管吗,18层住宅原设计0.00以上用的SC管,现在可以改为PVC管吗,有这方面的条文没,验收有影响吗

住宅地上部分能采用PVC管吗,18层住宅原设计0.00以上用的SC管,现在可以改为PVC管吗,有这方面的条文没,验收有影响吗
免费打赏
xyg37
2011年08月09日 10:24:20
2楼
怎么没有人回答呢
回复
f20gdmm
2011年08月09日 13:17:22
3楼
我朋友由于生活不太富裕,装修房子时的电都是自己拉的,我也想效仿。他用的就全是PVC管。
回复
worufuping
2011年08月09日 13:39:49
4楼
通常底层不建议使用PC管,立管建议使用SC,自己家里装修的话,随便
回复
muyuyao
2011年08月09日 14:53:18
5楼
住宅地上部分能采用PVC管吗,18层住宅原设计0.00以上用的SC管,现在可以改为PVC管吗,有这方面的条文没,验收有影响吗

--------本人没见过不让用PVC管的条文!!!

似乎不影响验收!!!

我还见过楼板内要用KBG管的,似乎应当禁止,不知有相关禁用条文吗?请高手解答!!!
回复
dianqipanli
2011年08月09日 14:56:48
6楼
干工程,按设计、或做变更;自己家装修,只能说随便了。
回复
l13591991255
2011年08月09日 15:07:18
7楼
配电金属管壁厚不小于1.5mm,是低压配电设计规范的要求,5.2.8. KBG钢管壁厚普遍不达标。

[ 本帖最后由 l13591991255 于 2011-8-9 15:09 编辑 ]
回复
woheni2010
2011年08月09日 15:12:52
8楼
当然可以用PVC还用问?
还有楼上的人的头像似乎是太恶心了吧
回复
dujie312
2011年08月09日 16:09:50
9楼
可以用。甲方出于成本节约大多将焊接钢管改成重型PVC管,验收没有问题,已经埋到板里了。
回复
zelda123
2011年08月15日 15:34:28
10楼
路过什么也不知道





PVC panel
PVC ceiling
PC sheet
回复
tony_song
2011年08月15日 17:40:59
11楼
KBG的壁厚一般不达标,可以考虑使用JDG管