请教?避雷器怎么加?
llss3333
llss3333 Lv.2
2006年06月11日 17:05:52
只看楼主

食堂通讯图纸说明中指出在弱电电视、电话、闭路、网络进线端加装避雷器 ,但未说明 加在哪 怎么加 请高手指教 ?????????????

食堂通讯图纸说明中指出在弱电电视、电话、闭路、网络进线端加装避雷器 ,但未说明 加在哪 怎么加 请高手指教 ?????????????
免费打赏
llss3333
2006年06月14日 20:18:25
2楼
ding yi xia
回复
suline
2006年06月15日 01:13:08
3楼
避雷器一头跟进线端并联,另一头接地
回复
suline
2006年06月15日 01:15:36
4楼
不好意思,上面说的是电源避雷器
而大部分弱电用的避雷器有一进一出两个头,串联在进线端,对应插上就行了,重要的是别忘了把接地端子接好
回复
daiyu83
2006年06月15日 08:32:35
5楼
楼主说的是电子设备的压敏电阻的那种??
回复
chenxiuli
2006年06月16日 11:09:29
6楼
一般在进线端加电涌保护器就行了
回复
guangguang303
2006年06月17日 08:06:34
7楼
sunline说的对吧,避雷器一般是 气象局装的吧,我们这里是这样的