空调箱里过滤段是怎么样的啊?
yongwang162
2006年06月11日 11:16:05
来自于大气治理
只看楼主

今天答辩时老师问问了我一个问题,就是我的空调箱里加了中效过滤段,可是老师说我不对,一是中效过滤前要加初效过滤段,二是过滤的段位置不对,我加在表冷前面,请问各位大家这个东西到底怎么加的?谢谢!

今天答辩时老师问问了我一个问题,就是我的空调箱里加了中效过滤段,可是老师说我不对,一是中效过滤前要加初效过滤段,二是过滤的段位置不对,我加在表冷前面,请问各位大家这个东西到底怎么加的?谢谢!
免费打赏
blooding-eyes
2006年06月12日 10:02:35
2楼
能不能法说说是那种空调箱?一次回风还是全新风?中效的确是要在前面加个初效,具体在哪个位置,要看你空调箱的配置了
回复
dust2
2006年06月14日 12:27:41
3楼
看MM急得满头汗,我来回答一下:)
空调箱应该是组合式空调箱
中效过滤段前是要加初效过滤段。加的位置其实在实际工程中有两种
1。风机段前,比较常见,对中效过滤段没有什么特殊要求。
2。风机段后,规范上推荐的做法,但对中效过滤段有要求,一般要在其前面加均流段。
回复
yongwang162
2006年06月14日 14:29:14
4楼
感谢大虾解答,我说得的确是组合式空调箱,后来自己也查了点资料,确实是三楼说的一样,不过现在一般商务楼里面好像都不加中效吧?我加了中效觉得多此一举!
回复
zoulong526
2006年06月17日 10:09:59
5楼

那要看你用在什么地方了,是舒适性送风?还是洁净送风?