柴油机房和储油间的通风和排烟问题
mncyn001
mncyn001 Lv.2
2006年06月11日 10:25:21
来自于通风排烟
只看楼主

请问柴油机房和储油间都需要做通风和排烟吗?可不可以只做柴油机房?另,柴油机房和储油间的通风排烟大家是怎么做的?有什么依据?手头上没有相关资料,急!!!

请问柴油机房和储油间都需要做通风和排烟吗?
可不可以只做柴油机房?
另,柴油机房和储油间的通风排烟大家是怎么做的?
有什么依据?
手头上没有相关资料,急!!!
免费打赏
zhangxin135
2006年06月11日 13:53:48
2楼
要做排风、送风、事故通风、排烟我倒是认为做了没有意义
回复
mncyn001
2006年06月11日 14:07:13
3楼
那么,平时排风和事故通风的换气次数如何确定?
回复
zhangxin135
2006年06月11日 19:32:03
4楼
平时排风主要考虑消除余热,
事故通风按照不小于12次计算
回复
mncyn001
2006年06月11日 20:47:01
5楼
谢谢先!
回复
coleendong
2006年06月13日 12:00:50
6楼
储油间有余热吗,都有哪些呢?
我觉得没有,但大家都习惯做通风,不做审图通不过呀.
回复
农民不懂高压电
2006年06月14日 08:27:48
7楼

请问为何要做事故通风呢?
回复
hhbox
2006年06月14日 08:50:27
8楼
储油间通风不是为了除余热,主要满足储油间的卫生条件而通风!
回复
lhhy302
2006年06月14日 23:24:00
9楼
人防工程设计规范和技术措施都有详细说明
回复

相关推荐

APP内打开