以下是本人最近纠结的问题,还望各位星星指正: 1:在实际应用中,我们通常把感性无功默认为正。所以通常说的无功,既为感性无功。 2:发出感性无功,可以理解为消耗容性无功。其机理可以根据电流电压的参考方面来确定。 3:电感负载是消耗感性无功的。关于这个结论,我们可以从电力系统的负载主要为感性负载,当电力系统重载运行时,缺感性无功功率,从而发电机需要发出更多感性无功来认知。 但是,对于这点,我有自己的不解:既然是同向的电压和电流流经感性负载后,电压超前电流,造成了感性无功。那么何来消耗感性无功一说,应该是发出感性无功吧?这个理解是哪儿出现了问题?望指正。
1:在实际应用中,我们通常把感性无功默认为正。4:并联电抗器的主要作用是降低长线路空载或者轻载时的线路末端升高的电压。其大概机理是:长线路空载或者轻载时,线路的对地电容和相间电容在线路上起到了主导作用,产生了容升效应,从而使线路末端电压升高。这里,讲述一下我对容升效应的理解:电容在线路上,吸收容性无功,相当于提供感性无功,以此和“电力系统缺感性无功时电压下降,发电机发出感性无功以维持电压平衡”的机理保持一致。而并联电抗器来吸收这种情况下过剩的感性无功,达到降低电压的作用。
说明一下,这个理解方式,可以保证感性无功过剩会导致电压升高这个说法,不会出现矛盾。我看其他地方说在该情况下发生的线路末端电压升高是因为容性无功过剩的原因。如果是这样理解的话,岂不是在电网电压下降时,发电机应该发出大量容性无功而不是感性无功了?
5:并联电容器的主要作用是提高功率因数,改善电压质量。其大概机理是:和感性负载并联使用,电容器消耗容性无功,相当于发出感性无功,即补偿感性负载所需的感性无功,从而提高功率因素。
当然,引起电压变化的原因很多,我这里仅仅从感性、容性无功对此线性的分析,如有不妥,希望各位指正。并联电抗器,并联电容器这些无功补偿方式,说到底,是为了避免无功电流在线路中不合理地流动,引起的线路损耗过多。