地下室
zhucelaoshibai2011
2011年08月08日 15:25:41
只看楼主

框架结构,地下室只做一层,但是持力层在-12米左右.能不能把柱基降下去,剪力墙不降。一般这样的情况怎么处理。谢谢

框架结构,地下室只做一层,但是持力层在-12米左右.能不能把柱基降下去,剪力墙不降。一般这样的情况怎么处理。谢谢
免费打赏
mayunjun
2011年08月09日 10:29:31
2楼
上部结构为框架-剪力墙结构的话,剪力墙也应该伸至地下室内,若是仅将框架柱伸至地下室而剪力墙生根在零层板上时,需要在零层剪力墙下做结构转换,设计难度增加而且成本代价也很高。
回复
zhucelaoshibai2011
2011年08月09日 10:51:47
3楼
谢谢指导,我再细化一下
回复
cadxzhou
2011年08月09日 13:19:24
4楼
持力层在-12m,地下室一般也只有4m,柱基下降到-12m,对那段柱子很不利,如果剪力墙不随之下降,便成了“悬墙”。建议打桩,或做复合地基。
回复

相关推荐

APP内打开