工作内容VRV是智能型、高效、节能的变频控制空调,为了使客户准确,操作好空调,该空调可根据季节不同,设定制冷、制热、除湿、自动送风等模式。开机前1) 由专人空调工清除室外机组周围和盘管,风机出风口的杂物。2) 检查室外机连接管的截至阀是否全部打开。3) 检查室内、外机的电源是否全部送到位,电压是否正常,室外机电压值380V±10%室内机电压值220V±10%,机组有可靠的接地线。4) 检查室外电脑板信号灯是否闪亮,闪亮表示传送信号正常(绿灯),VRV一代,室外机故障灯(白灯)熄灭,室内机遥控器没有故障代码显示。
VRV是智能型、高效、节能的变频控制空调,为了使客户准确,操作好空调,该空调可根据季节不同,设定制冷、制热、除湿、自动送风等模式。
开机前
1) 由专人空调工清除室外机组周围和盘管,风机出风口的杂物。
5) 外机必须预热12小时以上,(送电即预热)室内机必须送电后30分钟后,才允许开遥控器开机。
6) 开机前,确认每一套系统的主控(遥控器),由专人操作,主遥控器,根据季节选择运行模式,不要随意改变运行模式,影响别人使用空调。(副遥控器不可设定制冷、制热的模式)
开机中
1) 客户根据所需先设定空调温度、风量,自动等模式后按遥控器开关按钮,红灯点亮为正常,(室内机<制冷>送风制冷、制热时室内机等待5~10分钟才能送风,属正常现象。)
2) 按开关后,若发现运转红灯闪亮遥控器液晶显示出现闪烁,即故障报警,请客户认真记录代码,并通知利民售后服务部维修人员维修。
停机
1) 再次按一下开关键,运转红灯熄灭,即完成关机。
注意事项:
1) 切勿随意关闭电源,室内、外机,保证正常送电,空调正常使用。
2) 假如又有别的原因临时停电,先把所有内机关闭,再停电,来电后,室内外机要同时送电20分钟后,方可开机,否则会出现故障代码,机组不能正常工作。
3) 切勿随意在室外机电气箱内搭临时电线,以免损坏控制电气P板。
4) 当遥控器显示“UH” “U9” “U4”等故障代码时,请先将室内、外机电源切断,然后再送电,过20分钟后,再开机。若机组还不正常,即通知大金维修人员来维修。
5) 在开机中,室内主遥控器在冬、夏季节内请不要随意改变运转模式,以免影响别人使用空调。
6) 建议制冷设定温度25℃为宜,制热28℃为宜。
有关遥控器使用注意事项
1、 绝对不要触摸遥控器内部器件,避免可能引起遥控器损坏。不要拆开或拨动内部开关,如果需要作内部检查或调节,可与大金特约维修店联系。
2、 不要将遥控器放在可能与水接触、潮湿、有信号干扰的地方,遥控器进水后会引起漏电,或损坏内部电路。信号干扰会引起遥控器失控、失真的后果。
3、 不能用尖锐物体来按压遥控器,避免引起设备损坏。
4、 不要将遥控器直接晒于阳光之下,避免液晶显示屏暴晒阳光下而退色。
5、 不能用苯、稀释剂等抹擦,遥控器的控制板。苯、稀释剂等会使遥控器退色或引起外表面脱皮。需要清洁时,可将一块软布浸在稀释过中性洗涤剂中,拧干后抹擦。在清洁后再用一块干布擦干即可。
机组保养
1、 每月一次对室内机过滤网进行清洗。
2、 每半年一次对机组进行大保养,外机热交换器翅片清洗,电气控制箱内各部件及P板清洁、除尘、接插件、接触器、端之板的螺钉紧固检查
3、 对外机系统各管路连接焊接,纳子,毛细管,热交换器,储气罐,截至阀,工艺口等进行检漏。