1、舒适性空调的换气次数取10次/小时,不知是否恰当。2、散流器的大小规格:比如某房间需1000m3/h的舒适性风,散流器大小怎么算? 我这样算对吗:1000/3/3600,开根号,约得300*300,这个300*300是散流器的大小吗?请大虾解释一二。3、与其对应的风管应做成多大的??请高手点拔!!不甚感激!!
1、舒适性空调的换气次数取10次/小时,不知是否恰当。
2、散流器的大小规格:比如某房间需1000m3/h的舒适性风,散流器大小怎么算?
我这样算对吗:1000/3/3600,开根号,约得300*300,这个300*300是散流器的大小吗?请大虾解释一二。
3、与其对应的风管应做成多大的??
请高手点拔!!不甚感激!!
2楼
1.舒适性空调房间你用换气次数确定的是新风量吧,10次太大了,而且确定新风量不是只是按照换气次数来取的
2.散流器的算法步骤是对的,但最后得到的结果是风口的有效面积,需要再除上个0.9
3.对应的风管接口按照厂家提供的来选,一般接的都是铝箔保温软管,有一些通用的规格的,这个不是什么费心思的事情。
回复
3楼
多谢版主.知道了.
回复
4楼
第2点0.9会不会偏大
回复
5楼
你算出来的尺寸是散流器的喉部尺寸,是有固定模数的,楼主可以看看风口样本~
回复
6楼
谢谢各位大虾,问题已搞清.
回复
7楼
兄弟,你跑哪去了?好久沒見到你了,還以爲你被綁架了呢……
回复
8楼
感觉这里比洁净同盟网好多了,当天问题当天就能解决.
回复
9楼
流器的大小规格:比如某房间需1000m3/h的舒适性风,散流器大小怎么算?
我这样算对吗:1000/3/3600,开根号,约得300*300,这个300*300是散流器的大小吗?是一个散流器的吧?要是有2个散流器?是不是应该把1000/3/3600/2,在开根号呢?请大虾解释一二
回复
10楼
对头!!!
回复