一个办公区双回路供电,设置了箱式开闭所,设置电气机械连锁。区域内有A、B、C、D、E 5个建筑,其中A、B为双回路出线(因为他们的高压配电柜也为双回路进线,机械连锁)。供电局验收时不同意开闭所设电气机械连锁,拆除了联络柜母线。导致备电投入时C、D、E建筑无法供电。是否可将A、B建筑在开闭所的出线拆除后连接联络柜,开闭所采用机械连锁,解决全面供电问题。
查一下和供电部门签订的供电协议
回复
3楼
需要申请5个建筑均为双回路供电
回复
4楼
你也许只申报了A.B是双电源.却供给了C.D.E.供电局肯定不同意!"将A、B建筑在开闭所的出线拆除后连接联络柜,开闭所采用机械连锁,解决全面供电问题"。是不行的!供电局要查处的!
回复
5楼
设计图纸在施工之前,应报供电局审批同意的吧!为什么到验收时才提这事
回复
6楼
同意楼上的,这样不是造成损失了吗,早干嘛了。
回复
7楼
查供电方案,先方案后设计,后施工
回复
8楼
不是供电局不同意所有建筑都有双回路供电,是按照所有建筑的负荷交纳的双回路的高可靠费用。出问题的原因主要是开闭所的电气机械连锁在供电局审查的时候,他们没有提出,到现场供电局安装验收的时候(设备是供电局招标采购和安装的),提出不能采用电气连锁(因为不安全)。当初是因为业主提出要求无人职守,才设计电气连锁的。
回复
9楼
另外是因为区域内的建筑的电气设计是先进行的而且不是一个单位设计。开始办公区供电设计的时候建筑已经完成了。
回复
10楼
而且电缆也都已经施工到开闭所了,我是想是不是只有把A、B建筑在开闭所备用回路上的出现断开,把联络柜接通才能解决问题也好和供电局协商。
回复