有关二级供电要求
hydbhydb
hydbhydb Lv.2
2006年06月10日 11:32:15
只看楼主

本小区由供电部门提供2路10KV的高压供电,在低压系统中是否要自备发电机组。2路10KV是在同一个电网不同的变压器引进,

本小区由供电部门提供2路10KV的高压供电,在低压系统中是否要自备发电机组。2路10KV是在同一个电网不同的变压器引进,
免费打赏
huangwanying
2006年06月10日 11:35:50
2楼
最好有!没有硬性规定!
回复
yao_yao
2006年06月10日 12:50:10
3楼
偶觉得不用
回复
zhujun_522
2006年06月10日 13:05:31
4楼
第2.0.6条 对于二级负荷,由于其停电造成的损失较大,且其包括的范围也比一级负荷广,其供电方式的确定,如能根据供电费用及供配电系统停电几率所带来的停电损失等综合比较来确定是合理的。目前条文中对二级负荷的供电要求是根据本规范的负荷分级原则和当前供电情况确定的。
对二级负荷的供电方式,因其停电影响还是比较大的,故应由两回路线路供电,供电变压器亦应有两台(两台变压器不一定在同一变电所)。只有当负荷较小或地区供电条件困难时,才允许由一回6kV及以上的专用架空线供电。这点主要考虑电缆发生故障后有时检查故障点和修复需时较长,而一般架空线路修复方便(此点和电缆的故障率无关)。当线路自配电所引出采用电缆线时,必须要采用两根电缆组成的电缆线路,其每根电缆应能承受的二级负荷为100%,且互为热备用。
线路常见不包括铁塔倾倒或龙卷风引起的极少见的故障。
回复
hys_nc
2006年06月10日 13:06:05
5楼
可以不用!
如果市电不够稳定,可以考虑加上!
回复
zhujun_522
2006年06月10日 13:17:26
6楼
你的小区是二级负荷?
回复
cyuanjiajia
2006年06月10日 22:38:56
7楼
我觉得无必要了
不过2路10KV的线由同一个电网送电
不是怪怪吗?
不是由不同的2路供电吗?
知识有限
请不要拍砖
回复
r.stewart
2006年06月11日 00:23:12
8楼
同4楼 应该好好的看看规范

一般的2级负荷,由两路回路供电就行了,当电源来自同一区域变电站的不同变压器时则认为满足要求

---摘自机械工业出版社出版,雍静主编《供配电系统》P11,倒数3~2行

图片时满足一级负荷要求的电源