一条直埋的VV22的电缆线向二个电箱供电,二个电箱的总开关上端并联,是否可以只在其中的电箱装电涌保护器.
一条直埋的VV22的电缆线向二个电箱供电,二个电箱的总开关上端并联,是否可以只在其中的电箱装电涌保护器.
2楼
请各位高手发表高见.在此先谢谢
回复
3楼
不行,过电压保护除保护外来过电压,还要保护内部过电压(三相不平衡,中性线断线等),你所做的只能保护外部过电压,而且不好配合
回复
4楼
如果装一个总电源箱再向二个电箱供电,是否只在总电源箱装电涌保护器就行了.下面二个电箱就不用装电涌保护器请问有这方面的规范吗?
回复
5楼
请各位高手发表高见,先谢谢.急
回复
6楼
装不装看防雷规范
回复
7楼
请问上面的,能不能详细一点.
回复
8楼
装个分线箱行不???
回复
9楼
如果两个配电箱在同一个建筑物内,我觉着只装前一个就行了。保险点的话就都装,花不了几个钱
回复
10楼
如果装一个总电源箱再向二个电箱供电,是否只在总电源箱装电涌保护器就行了.下面二个电箱就不用装电涌保护器请问有这方面的规范吗?
回复
11楼
这要看两个电箱间的距离,如果在同一位置,可以只在有主开关的那个电箱设浪涌保护,如果不在同一位置,则两个都设为佳
回复