今天在路上看见一10KV线路的其中一相断了掉在地上产生了很大的弧光和火,时间起码有10分钟,想问下各位老师,为什么变电站的开关为什么在线路产生这么大短路故障的情况下不跳闸啊
今天在路上看见一10KV线路的其中一相断了掉在地上产生了很大的弧光和火,时间起码有10分钟,想问下各位老师,为什么变电站的开关为什么在线路产生这么大短路故障的情况下不跳闸啊
12楼
中性点不接地系统,只报警不跳闸的。当中性点不接地系统发生单相短接地时,电网电压的相位和量值并没有发生变化,三相系统仍然对称,接在相间电压上的用电器供电并没有破坏,我国规定允许继续运行2小时。当单相接地时,非故障相电压升高,线路上绝缘薄弱点很可能被击穿,而引起两相接地短路,所以不允许长期运行。
回复
13楼
单相对地短路故障,可故障运行2小时
回复
14楼
单相接地故障没有设置跳闸!
回复