今天在路上看见一10KV线路的其中一相断了掉在地上产生了很大的弧光和火,时间起码有10分钟,想问下各位老师,为什么变电站的开关为什么在线路产生这么大短路故障的情况下不跳闸啊
今天在路上看见一10KV线路的其中一相断了掉在地上产生了很大的弧光和火,时间起码有10分钟,想问下各位老师,为什么变电站的开关为什么在线路产生这么大短路故障的情况下不跳闸啊
2楼
这种事都能让你看见
回复
3楼
中性点直接接地的星形接线,单相对地短路故障,可故障运行2小时
回复
4楼
中性点非直接接地的星形接线,单相对地短路,可故障运行2小时
回复
5楼
这线路接地(零序)保护没投跳闸!
回复
6楼
谢谢区管的回答,我还想问下这种情况没投零序保护的原因是有意呢还是操作失误呢
回复
7楼
10KV线路任何一相因断线而接地,应立即保护。
回复
8楼
10KV线路任何一相因断线而接地,应立即保护。那样的话影响面太大,所以可故障运行2小时。
回复
9楼
10KV为不接地系统,单相接地只报警不跳闸!
回复
10楼
小电流接地系统,10KV单相接地,不会产生大电流的.所以一般只发信,不动作跳闸.
回复
11楼
这条10KV线路是公线,带了很多变压器,平时可能经常会发生接地故障,是人为把零序保护投信号,不跳闸,在变电所应该有接地信号发出来,值班会报告调度,由调度安排检修人员巡查故障。如果你是专业电工,发现这种情况,应该立即把故障区域围住,(离故障点半径)15米范围不让进人,以防止跨步电压伤人,并打电话报告调度或值班,告诉他们故障点位置,可省去很多查找时间。
回复