给水管道末端和最高处设自动排气阀的问题
s080319
s080319 Lv.4
2011年08月07日 19:26:50
只看楼主

1、最近做了个8层办公楼的给水,审查中心的工程师说给水管道末端和最高处应设自动排气阀,如果此给水系统的几根立管高度都一样,是不是每根立管顶部都应设一个自动排气阀?

1、最近做了个8层办公楼的给水,审查中心的工程师说给水管道末端和最高处应设自动排气阀,如果此给水系统的几根立管高度都一样,是不是每根立管顶部都应设一个自动排气阀?
免费打赏
心若冰清
2011年08月08日 08:39:37
2楼
《给水排水设计手册》第3册2.4.3.2排气阀及排气阀井
(2)排气阀的选用
3)排气阀及适用的管道直径见表2-17。小于DN350的管道一般选用单口排气阀,大于DN400管道选用双口排气阀。
管路及丁字管直径D200d75 单口排气阀直径DN20
管路及丁字管直径D100d75 单口排气阀直径DN16
《给水工程》教材第四版
第九章9.2.3排气阀口径与管线直径之比一般采用1:8-1:12
3、选用排气阀可参见以下规定及国家标准图:
(1)《室外给水管道附属构筑物》(05S502/164);
(2)《城镇供水长距离输水管(渠)道工程技术规程》(CECS193:2005 )第5.3.4条规定。
回复
zt_email
2011年08月08日 09:56:41
3楼
- -!!!版主回答的是室外给排水管线的排气阀设置。
楼主的问题是指建筑给水排水设计规范3.4.13。
如果是下行上给的供水方式,每根立管顶都应设置自动排气阀
回复