高层货架内喷头!
nian兄
nian兄 Lv.3
2003年05月14日 17:55:23
只看楼主

按规范采用ESFR喷头时,货品堆积高度不超过7.5米但如果货架为实层隔板式的需不需要货架内置喷头?

按规范采用ESFR喷头时,货品堆积高度不超过7.5米
但如果货架为实层隔板式的
需不需要货架内置喷头?
老令
2003年05月14日 21:38:12
2楼
回复
nian兄
2003年05月15日 08:12:23
3楼
兄台能不能说明依据
还有布置方法?
回复
nian兄
2003年05月16日 14:28:55
4楼
高手们能不能只点一下!
多谢!
回复
消
2003年05月16日 17:36:14
5楼
你的意思是不是说货架高度不足7.5米,但货架为实板时是否需要设置货架内喷头?我认为不用。
货架喷头管道就是沿货架边沿设置管路,配水的。
不必买专有的货架式 喷头,自己加工就可以了。
其他不清楚了。可以问有ESFR喷头的厂家,一般都知道货架喷头的NFPA标准供于你参考。
回复
caifeilong
2003年05月17日 00:24:47
6楼
1. FM标准中,货架为实板时不能使用ESFR喷头。因为,实板会造成ESFR喷头的出水无法直接到达起火点,从而无法压制火势。这在喷淋规范中没有提到。
2. 货架为实板时可采用屋顶设普通喷头并在货架间加设喷头的方法。这一点在喷淋规范中也是允许的。
3. 没有必要同时设ESFR喷头和货架间喷头。既然ESFR喷头无法压制实板货架的火势,使用它除了浪费水和系统投资没有别的好处。
4. 这是两种完全不同性质的喷头。ESFR用于压制火势甚至灭火,采用动作喷头数为设计参数。屋顶的普通喷头结合货架间喷头用于控制火势,使用作用面积和喷水强度为设计参数。如果各取一半,可能会导致既不能压制火势,也不能控制火势。
回复
caifeilong
2003年05月17日 00:30:03
7楼
另外,不要轻信生产喷头的厂家,根据我的经验,有些推销人员甚至技术人员也搞不清自己产品的技术特性。典型的例子就是他们很多人根本搞不清ESFR喷头,快速反应喷头,大水滴喷头,大孔径喷头之间的区别。不信的话可以试试。
回复
nian兄
2003年05月19日 08:45:49
8楼
请教:
类似的情况飞龙兄会出怎样的方案?
采用屋顶设普通喷头然后货架内置普通喷头的做法比较保险,但管道没办法进行支吊,而且一旦管道定了货架移动很成问题,以后改变功能都很麻烦。
采用ESFR喷头又灭不了木板下的火
难!
回复
caifeilong
2003年05月19日 22:04:21
9楼
一般建议采用较通透的搁板,如网状的或栅栏状的,搁板的开口面积不小于总面积的50%。