单位新来一家装修公司,所装照明不带地线。要求其加装,其说照明可不装地线。跪求各位大侠,地线要求,有正规条文吗?急!!!
单位新来一家装修公司,所装照明不带地线。要求其加装,其说照明可不装地线。跪求各位大侠,地线要求,有正规条文吗?急!!!
2楼
pe线吧,照明可不要,但插座回路是必须的
回复
3楼
《民用建筑电气设计规范》JGJ16--2008
12.3.1.除另有规定外,下列电气装置的外露可导电部分均应接地:
6.Ⅰ类照明灯具的金属外壳。
12.3.5.当采用金属接线盒、金属导管保护或金属灯具时,交流220V照明配电装置的线路,宜加穿1根PE保护接地绝缘导线。
回复
4楼
普通照明灯具低于2.4米的接保护地线。
回复
5楼
多谢各位老师,学习啦!!!
回复
6楼
要谢就谢板凳吧
回复
7楼
回复
8楼
规范中两点
1、I类灯具需要装PE线
2、2.4米以下需要安装
其余可以不装
回复
9楼
好像现在不管怎么都接的吧
回复
10楼
《民用建筑电气设计规范》JGJ16--2008
12.3.1.除另有规定外,下列电气装置的外露可导电部分均应接地:
6.Ⅰ类照明灯具的金属外壳。
12.3.5.当采用金属接线盒、金属导管保护或金属灯具时,交流220V照明配电装置的线路,宜加穿1根PE保护接地绝缘导线。
这个是正解!
回复
11楼
需要加PE线,民规里说明了