【急求】8.7/10KV电缆用于6KV供电系统可以吗?
luxintaoabc
2011年08月07日 09:01:30
只看楼主

正在进行的一个井下电气安装工程,供电系统是6KV,现在进货电缆是8.7/10KV,请问各位高手,是否可以应用,存在问题?多谢指点!

正在进行的一个井下电气安装工程,供电系统是6KV,现在进货电缆是8.7/10KV,请问各位高手,是否可以应用,存在问题?多谢指点!
dqsam
2011年08月07日 09:10:38
2楼
当然可以。载流一样,额定电压还大一级
回复
luxintaoabc
2011年08月07日 09:12:17
3楼
对了,电缆是YJV22 3*50的
回复
luxintaoabc
2011年08月07日 09:19:02
4楼
请各位高手指点
回复
luxintaoabc
2011年08月07日 09:46:37
5楼
回复
pxspx
2011年08月07日 10:19:59
6楼
井下电气安装工程,YJV22需改用MYJV22
回复
luxintaoabc
2011年08月07日 16:31:09
7楼
继续把他顶起来
回复
niugang19810504
2011年08月08日 11:30:46
8楼
可以的!
回复
yjfking1979
2011年08月08日 14:13:14
9楼
没问题,可以的。就是有点大材小用。
回复
x190925141
2011年08月08日 14:30:55
10楼
当然可以啦,耐压高等级的用到低等级工程,只要载流量没问题就OK
回复
zhangyiyuan002
2011年08月08日 19:03:31
11楼

我觉得行不行,还得用数据说话。用仪器检测下绝缘就知道行不行了啊
回复

相关推荐

APP内打开