关于地坪的问题?请各位帮帮忙。
ren221
ren221 Lv.3
2006年06月09日 09:44:53
来自于甲方业主
只看楼主

手上有一个厂房工程,基础开挖后发现厂房位置处原有一条河流通过,后已回填。挖出后的土质呈黑色。(附图片)在基础位置已按设计要求进行了砂石换土。厂房建成后需经常通过载重20T的车辆,现在施工方提出确保建成后地坪不沉降需将地坪位置下的土用3:7灰土进行置换。我觉得不必换土,直接按原设计正常施工应没问题,但因资历浅没有信心。所以想向各位请教一下,是否必须换土做地坪。

1149817487687.JPG

免费打赏
jdjc
2006年06月10日 19:16:34
12楼
接上文,建议地坪经进一步夯实、碾压(让土层的压缩变形量提前完成绝大部分),或换填部分深度砂卵石,再浇注混凝土就可以!
回复
sdlwmzzy
2006年06月11日 11:16:19
13楼
本人认为此处属于软弱土质,不具备设计要求的承载力,故设计提出的级配砂石垫层换填方案非常合理有效,也非常经济,本人曾经处理过多次这样的问题。施工时一定要分层振捣密实,严格控制,这些施工规范上有详细的要求。施工单位提出用3:7灰土置换,如果此处地下水量丰富则绝不可取,本人认为还是用级配砂石垫层换填方案最好。另外请你注意:换填级配砂石垫层要彻底,把全部淤泥挖走,最好挖至硬土,如果现场施工困难,最好保证级配砂石垫层厚度不小于2.0米,级配砂石垫层要到混凝土道路下表面。另外混凝土道路要保证有足够的厚度,你按设计就行了。有人提出3:7灰土压实系数达到0.97,本人认为是不可能的。根据实践经验3:7灰土虚铺厚度250~260mm,经振动式压路机碾压5遍,达到150mm厚,压实系数能达到0.94就很不错了。除非施工时偷工减料,用的灰少或者土质中含石头颗粒多,当然也能达到0.97,呵呵。再者试验室的结果3:7灰土压实系数如果达到0.97,依本人的经验多数不可信。对于3:7灰土压实,本人的经验是现场用铁锹手握的一端向下,用力撞击,如果压实后的3:7灰土表面凹坑深度小于2mm。压实系数基本在0.94,但很少能达到0.95的。
回复
火麒麟
2006年06月11日 11:53:13
14楼
要看土质与地勘报告是否相符,如与地勘报告一致只须按设计施工即可,如没有搞地勘,就需要注意了。黑色土质应该是淤泥,看看地下水位的情况了,如果地下水位较高,建议换填砂石,如果没有地下水位不影响,也可考虑配筋混凝土地面。
回复
renzhun_7500782
2006年06月11日 19:48:30
15楼
黑色土应该是膨胀土吧,遇水膨胀缺水则收缩所以必须清理干净。本人遇到过这种情况,设计、地质勘测部门强烈要求必须清理干净
回复
daihongjun
2006年06月12日 21:14:29
16楼
你的图片上的土质与我经过的厂房比较相近,我的工厂在杭州余杭。这个黑土我们在施工中还是全部换掉,最后是塘渣回填。
回复
suntuolin
2006年06月13日 10:41:34
17楼
我们这里也有一个这样的问题基础超深了,我们认为采用毛石混凝土进行处理比较保险了,一下子多了20多万。折和每平方多了200多块。
回复
hchaaahm
2006年06月13日 16:24:50
18楼
全部换掉,同意13楼。
回复
y1981067
2006年06月14日 11:27:17
19楼
砂夹回填
回复
asiapaint
2006年06月14日 14:51:04
20楼
我不是做土建的,我做地坪漆工程的.
我们遇到很多多都是楼主说的这种情况,结果后来工程的地坪漆做完了出了问题,就是地下收缩较大,而且含水率太高,, 地坪漆被鼓起一个个 的包来...很影响装饰效果,,就别说结构影响了...
回复
fafa20082005
2006年06月14日 17:56:33
21楼
检查含水率,密实度后,和设计结合处理方法,回填3:7灰土太没必要了
回复

相关推荐

APP内打开