各位大虾:我是县质检站的,去年我们这儿有一所农村小学我感到蹊跷:该小学属于整体搬迁,新征校区位于道路边,整个校区低于道路1米左右。领导决议将道路定为正负零,由于施工图纸上校舍基础设计深度为-1.5米,施工队就认为道路为正负零,在校区挖了-0.5米就开始做基础。我也说不清楚这种做法对吗?最后验槽合格,基础合格。请各位多多指教。
有高人多回复一下,辛苦您们了,人民感谢您。
回复
4楼
理论上是这样的 只是当时在钻探时 是不是一路面为基准点的? 首先得确定基准点 还有只挖0.5米图纸是否符合要求 符合 问题也不是很大
回复
5楼
补充一下: 是土质是否符合要求
回复
6楼
验槽都合格了还有什么好说的呢
回复
7楼
按这你这么说,标高是没有问题的,不过严格来说应该有图纸,按图施工,如果没有图纸,这个做法是对的。
回复
8楼
错了吧得看图纸的±0.000 在哪?设计方式不是确认了你们领导的+——0.000
回复
9楼
标高不成问题 只要看土质 也就是承载基础部分的土质能否满足施工要求
回复
10楼
图纸的±0.000 是一层的室内标高的。该校舍是二层单面走廊楼,土质很好,图纸上基础埋深1.5米,能满足承载力的。图纸是经施工图审查的。该基槽经过普探。关键是学校又不可能把院子用土填高1米呀,施工队就挖个0.5米深的基槽做基础,基础圈梁没埋了,拿什么去满足承载力呀,我认为如果这样做,院子用土填高1米。基础不能露在外面呀。
回复
11楼
学习学习,从中得到经验。
回复