困扰!电力系统中感性无功和容性无功的问题。
blueberry612
2011年08月06日 14:41:16
来自于电站工程
只看楼主

最近看书,发现对感性无功和容性无功越来越困扰。发现了一下想不通的问题,如下:1,并联电抗器是不是相当于大电感? 电感是不是吸收感性无功,相当于输出容性无功? 那么,书上的并联电抗器提供感性无功,补偿系统内过剩的容性无功怎么理解?2,系统内,缺感性无功时,系统电压会下降,所以是不是发电机要发感性无功? 那么,线路的电容效应(线路的电容效应使得容性无功过剩吧?)使得线路末端电压上升又怎么理解?

最近看书,发现对感性无功和容性无功越来越困扰。
发现了一下想不通的问题,如下:
1,并联电抗器是不是相当于大电感?
电感是不是吸收感性无功,相当于输出容性无功?
那么,书上的并联电抗器提供感性无功,补偿系统内过剩的容性无功怎么理解?
2,系统内,缺感性无功时,系统电压会下降,所以是不是发电机要发感性无功?
那么,线路的电容效应(线路的电容效应使得容性无功过剩吧?)使得线路末端电压上升又怎么理解?
各种费解,望指教。


PS:寻找到议论文:并联电抗补偿装置通过向电网提供可阶梯调节的感性无功,补偿电网的剩余容性无功,保证电压稳定在允许范围内。这里的意思是不是并联电抗器发感性无功,用来抵消电网的容性无功?
接着下文又说:安装一定数量的并联电抗器是解决系统无功过剩,降低电压的有效措施。这里的无功过剩应该是感性无功过剩吧?如果这样理解,是不是和上文相冲突了?

[ 本帖最后由 blueberry612 于 2011-8-6 14:53 编辑 ]
lingxuct
2011年08月07日 20:18:10
2楼
段章取义?

说真话,没见过“为了补偿无功安装并联电抗器”!
也不可能“安装一定数量的并联电抗器是解决系统无功过剩,降低电压的有效措施”!
为什么要降低电压?
回复
qian68747
2011年08月07日 21:14:39
3楼
楼主书看的太多,没有消化,所以会有这样的感觉。
首先明确一点的是并联电抗器是补偿的是感性无功。
其次(电感是不是吸收感性无功,相当于输出容性无功?)这句话应该是并联电抗器是输出感性无功用来抵消容性无功。
发电机发出的点是感性的,功率因数是正的,大部分负载都是呈感性或阻性,所以综合负载为感性,这样系统是呈现感性,需要容性来抵消这部分感性,这时使用并联电容或调相机来补偿系统的容性。
最后(线路的电容效应(线路的电容效应使得容性无功过剩吧?)使得线路末端电压上升又怎么理解?)和你下面的2段话,其实都是说的是一个意思为:就是由于长距离输电,输电线间的电容效应会使线路末端的电压升高,在末端成容性过剩的现象。这时采用并联电抗器来抵消线路的容性使的电压不会过度升高。
(接着下文又说:安装一定数量的并联电抗器是解决系统无功过剩,降低电压的有效措施。这里的无功过剩应该是感性无功过剩吧?如果这样理解,是不是和上文相冲突了?)这句话中的无功过剩也是容性无功过剩,并非是感性无功。所以和上面是一致的。书没有矛盾。只有长距离输电线路的末端才会有容性无功过剩。
回复
blueberry612
2011年08月08日 15:06:12
4楼
感谢。前面的问题,都看明白了。
对于后面,还是有些不解。
我现在有个新的问题是:电感负载是消耗感性无功的,这句话究竟对不对?
因为同向的电压电流,通过电感负载后,变成了电压超前电流。显然是产生的感性无功。这个要怎么理解?谢谢。
现在我对后面的理解,是建立在电感负载是消耗感性无功这句话正确的基础上。
线路的电容效应,是线路中的对地电容和相间电容比电感大,所以导致电容消耗的容性无功过多(相当于提供过多的感性无功),从而使得电压升高。
此时,安装一定数量的并联电抗器,就是让其消耗更多的感性无功功率,用来抵消电容效应产生的过多感性无功,把电压降下来。
如果这样理解,就与电网电压降低时,发电机要发大量感性无功保持一致了。可以轻易把问题想通。但是这样理解就和我在提出问题时PS部分的理解完全相反了。
还望您指正。谢谢。
回复
blueberry612
2011年08月08日 15:14:31
5楼
这个主要是在线路上安装的。
在长线路上,空载或者轻载状况下,线路会因为容升效应,导致线路末端电压升高,所以电网要求在线路上安装电抗器,降低电压。
回复
wwjjsyz
2011年08月09日 12:51:26
6楼
从理论上讲在理想的情况下电感和电容是不消耗无功的,它只不过是一个双倍于电源频率吸收和释放无功的过程,而且是电感吸收的时候电容在释放。一般并联电抗器补偿适用长距离输电线路,长距离输电线路存在很大的电容电流就是容性无功,这时候就需要感性无功进行补偿相互置换,不需要从发电机组索取.打个比方一个人是做冷饮生意的夏天需要大量资金,只能向银行借.而另外一个人是做干货生意的他冬天要用钱也只能向银行借.但如果介绍两人相互认识,他们就都不用向银行借了,
回复
qian68747
2011年08月09日 16:30:31
7楼
感性负载只能使系统负荷现象呈感性,并不是消耗感性无功。
在系统呈感性是需要容性无功来抵消感性无功,也就是有多大感性无功就需要多少容性无功来抵消(其实这2个无功是在产生谐振)
线路的电容效应,是线路中的对地电容和相间电容比电感大,所以导致电容消耗的容性无功过多(相当于提供过多的感性无功),从而使得电压升高(这句话要这样理解:由于长距离线路输电,导线间和对地会产生电容效应,使得线路末端电源呈容性,这样使电压升高。并不是电容消耗容性无功。而且只有长距离空载线路才会出现末端电压升高。
楼主还要去补充一下电工基础中的电感 ,电容 ,串联谐振 ,并联谐振这部分知识就知道感性无功和容性无功是2个方向相反的向量,他们在电力系统中是在不停的谐振。
只有采用末端电容补偿的方式才能使的这个谐振的电流控制在系统的末端,这样就减少了谐振电流产生的能源损耗。
回复
ysxwm
2011年08月10日 10:54:19
8楼
你不是困惑,是你基础太差,没看懂。好好补一下电工基础吧。
回复
智库
2011年08月10日 11:53:55
9楼


能否解释一下,一个卖冰棍的,和一个卖虾皮的,都需要钱,两个人认识了,怎么就“都不用向银行借钱了。。。”?
回复
sd3644893
2011年08月10日 12:54:46
10楼
弄反了,电感是吸收容性无功,相当于输出感性无功,无功功率不论是感性的还是容性的,太大都会影响有功功率的,视在功率不变的情况下,所以,无功功率变大,有功功率自然变小了。
如果本来是1个单位的容性功率,我加个电感,就相当于补偿了一个单位的感性功率,这样无功功率就没有了,有功功率最大,相当于视在功率,电压自然也就到达额定了,啊明白?
回复
苏艳波
2011年08月10日 14:37:08
11楼
学习,
回复

相关推荐