关于乙类建筑在7度0.15g、三类场地上的抗震构造措施的问题
flytime05
flytime05 Lv.3
2011年08月06日 10:42:20
只看楼主

按规范要求,乙类建筑需按本地抗震设防烈度提高一度考虑抗震措施;7度0.15g在三类场地上应按照8度0.20g考虑抗震构造措施。规范明确乙类建筑是在本地抗震设防烈度基础上提高一度,而不是在建筑抗震构造措施基础上提高一级,那么,该情况下该建筑也应按8度地区考虑抗震构造措施。但很多参考书上都是说按9度考虑抗震构造措施。求解惑!

按规范要求,乙类建筑需按本地抗震设防烈度提高一度考虑抗震措施;
7度0.15g在三类场地上应按照8度0.20g考虑抗震构造措施。
规范明确乙类建筑是在本地抗震设防烈度基础上提高一度,而不是在建筑抗震构造措施基础上提高一级,那么,该情况下该建筑也应按8度地区考虑抗震构造措施。
但很多参考书上都是说按9度考虑抗震构造措施。
求解惑!
免费打赏
jyhnuaa
2011年08月09日 12:49:03
12楼
按照9度考虑抗震构造措施,好好理解规范,最好有工程经验,好理解规范条文的意义
回复
kele33
2011年08月09日 16:21:26
13楼
11#的理解应该是正确的,不一定要9度,但可以作为参考
回复
马先生
2011年08月09日 16:49:40
14楼

只提高一次,不能做叠加的
回复
夏宁
2011年08月09日 16:52:19
15楼

支持这个观点,很有道理的。
回复
msw000111
2011年08月09日 17:55:05
16楼
见朱炳寅的书 应采取比8度更有效的抗震构造措施,即比8度提高,当然你也可以采用9度的抗震构造措施。
回复
sgdyxy
2011年08月09日 19:12:37
17楼
这个问题见2010版抗震规范统一培训教材第17页表格。
回复
jlh869
2011年08月09日 20:48:49
18楼
计算按0.15加速度,构造按对应的8度区要求(提高一级)
回复
summerchd
2011年08月09日 21:53:51
19楼
应该要叠加的,想想如果其他条件不变,改成丙类建筑,对比一下就理解了!
回复
d1046141087
2011年08月09日 22:39:35
20楼
问题就在这里啊
规范上都是写的按本地区的设防烈度提高一度采用。
而一个地方只有一个设防烈度啊……
回复
liuwenhui198392
2011年08月10日 07:12:45
21楼
抗震设防乙类建筑应是抗震措施按提高一度的话,按8度采取抗震构造措施。但7度0.15g场地是三类,抗震构造措施再提高一度,是9度