施工单位违规拆除后浇带承重模板和支撑,导致后浇带处的大跨度框架梁变形,钢筋弯曲。因为光线不好,照片不清晰,请谅解!

施工单位违规拆除后浇带承重模板和支撑,导致后浇带处的大跨度框架梁变形,钢筋弯曲。
因为光线不好,照片不清晰,请谅解!

调整大小 PICT0192.JPG
调整大小 PICT0193.JPG
调整大小 PICT0194.JPG
调整大小 PICT0195.JPG 调整大小 PICT0196.JPG
调整大小 PICT0197.JPG

调整大小 PICT0192.JPG


调整大小 PICT0193.JPG


调整大小 PICT0194.JPG


调整大小 PICT0195.JPG


调整大小 PICT0196.JPG


调整大小 PICT0197.JPG

免费打赏
夜宿寒林
2011年08月09日 13:50:52
42楼
37楼的说法错误,后浇带的承重模板及支撑根本就不应该拆除,应该等到后浇带的混凝土(就是高一个强度等级的混凝土)达到强度的100%,才可以拆啊!
回复
夜宿寒林
2011年08月09日 13:52:39
43楼
有道理,但必须有详细的施工方案!要慢慢的顶。
回复
夜宿寒林
2011年08月09日 13:54:29
44楼
方案很好啊!
但缺少变形的恢复方案啊!
回复
夜宿寒林
2011年08月09日 13:56:43
45楼
说法错误啊!
本工程是在浇筑完混凝土2个多月后才拆的啊!
回复
icemountain2000
2011年08月09日 14:08:18
46楼
这里还真是鱼龙混杂啊,啥话都有敢说的。后浇带处变形,是因为梁根部钢筋以接近屈服或者超过屈服强度,引起后浇带处(也就是端部)变形过大,加固方案应针对梁根部处理,严重的话整条梁砸掉换掉钢筋重新浇筑。
回复
icemountain2000
2011年08月09日 14:14:33
47楼
这位仁兄说得才对,后浇带即便拆除模板支撑也是不能拆除的,一直到后浇带混凝土强度达到80%以上才能拆除支撑。本工程支撑拆除过早,造成本来的连续梁变成了悬臂梁,引起梁根部刚劲屈服造成端部变形过大,属于工程质量事故。建议让设计院根据变形反算应力,如果应力已超过屈服强度需要整条梁凿除混凝土,更换梁钢筋后重新浇筑,工程量很大,需要付出十几万的代价。
回复
jinyan222222
2011年08月09日 16:40:35
48楼
用几根钢管是顶不住的!!