大家看看这种质量问题怎么处理啊!
夜宿寒林
夜宿寒林 Lv.15
2011年08月06日 10:33:57
只看楼主

施工单位违规拆除后浇带承重模板和支撑,导致后浇带处的大跨度框架梁变形,钢筋弯曲。因为光线不好,照片不清晰,请谅解!

施工单位违规拆除后浇带承重模板和支撑,导致后浇带处的大跨度框架梁变形,钢筋弯曲。
因为光线不好,照片不清晰,请谅解!

调整大小 PICT0192.JPG
调整大小 PICT0193.JPG
调整大小 PICT0194.JPG
调整大小 PICT0195.JPG 调整大小 PICT0196.JPG
调整大小 PICT0197.JPG

调整大小 PICT0192.JPG


调整大小 PICT0193.JPG


调整大小 PICT0194.JPG


调整大小 PICT0195.JPG


调整大小 PICT0196.JPG


调整大小 PICT0197.JPG

免费打赏
吖陈
2011年08月09日 08:13:10
32楼
我上个实习的工地也是拆除后浇带有点早,,,不过还在没出现问题
回复
shan137647549
2011年08月09日 08:21:38
33楼
没遇见过,静待高手。
回复
lang10221126
2011年08月09日 09:39:41
34楼
无语!
回复
bravojoel
2011年08月09日 09:39:42
35楼
这种质量简直是对广大的业主不负责人 建议直接炸掉重来
回复
huxichang
2011年08月09日 09:50:30
36楼
以后要注意,后浇带两侧的模板和支撑体系不能拆模太早,最起码也要1个礼拜以后才能拆除板模,但后浇带附近的梁模至少要保持两个礼拜以上才能拆除
回复
孤独的仙人掌
2011年08月09日 10:41:53
37楼
胆子也太大了点,要出事情的。
回复
cmdcym
2011年08月09日 10:46:44
38楼
我认为首先须现场认真排查,确定变形的范围。如果只是单层拆除过早,导致变形。那基本上可以认为是自重和一些施工荷载作用,只是平面结构,可以和设计院沟通在适当的位置凿掉混凝土,将变形钢筋割掉重新连接或植筋。重新浇筑即可。
回复
fengturen
2011年08月09日 10:54:07
39楼
应该请设计院的出来处理,但设计院肯不肯又是另外一回事,要担责任啊
这样子也太恐怖了
要是在底下几层就更麻烦啊
回复
jy880410
2011年08月09日 13:37:10
40楼
赶紧会顶 防止继续下掉 看看板上面离柱一米处的梁上有没有裂缝 用水浇下就能看到 再出处理方案
回复
夜宿寒林
2011年08月09日 13:46:45
41楼
监理已经强调过多次了,施工单位不理啊!通知单、会议纪要都可以做证明的。